Ska byta några och så småningom alla fönster i huset. Huset är ganska litet runt 100 m^2.. Har väl ca 11-12 m^2 fönster totalt vid ett snabbt överslag.

U-värde på 1,3 skulle vid t.ex 30°C temperaturskillnad ge 1,3*12*30=468W

U-värde på 1,1 skulle vid t.ex 30°C temperaturskillnad ge 1,1*12*30=396W

Alltså. 11,23 eller 9,50 kWh per dygn i läckage från fönstren. Om det är svinkallt (-10°C i dygnssnitt) Bor i södra Sverige.

Det är ju liksom inte så mycket att bråka om.. Eller räknar jag fel? I så fall 41 kWh i skillnad på en svinkall månad.
 