3 644 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Tyda motorskylt
har lite frågor ang en motorskylt,
motorskylten lyder
380-420V D 4.0kw
660-690V Y 4.0kw
440-480V D 4.6kw
märkeffekten för denna motor är den 4kw eller 4.6kw eller beror det på hur man kopplar den ?
och jag antar att denna motor ska D-kopplas samt att den kan Y-D startas ?
Tacksam för svar
motorskylten lyder
380-420V D 4.0kw
660-690V Y 4.0kw
440-480V D 4.6kw
märkeffekten för denna motor är den 4kw eller 4.6kw eller beror det på hur man kopplar den ?
och jag antar att denna motor ska D-kopplas samt att den kan Y-D startas ?
Tacksam för svar
Om du kollar lite närmare på skylten så står det 60Hz för den högre effekten.
Och ja, ska D-kopplas och kan YD-startas i flesta fall här i Sverige.
Och ja, ska D-kopplas och kan YD-startas i flesta fall här i Sverige.
Ja, under förutsättning att nätspänningen matchar motorns märkspänning (ökar man frekvensen måste man även öka spänningen för att motorn ska kunna ge märkmomentet).