Hej
Vi har problem med belysingen till vår mur. Trafon har pajat 2ggr efter varandra och jag blir inte klok på varför.Nu är det iof många år sen jag gick i skolan och räknade på sånt här men jag tror jag räknat rätt.
Förutsättningarna är följande:
Kabellängd mellan trafo och första spoten 27 meter
2 meter mellan varje spot. Längden mellan sista spoten och lampan är 10cm
Total kabellängd 35meter
Trafon levererar 24V/36W
5 spotarna är på 1,5w
1 lampa är på 3w
Jag gissar att kabeln är 0,75mm2.Det är fabrikstillverkade kablar och det går inte att mäta kabelarean.
I min värld blir det (5*1,5)+3=10,5w
Spänningsfallet i kabeln blir ,728volt
Restansen i kabeln blir 1,77ohm
Ström förlusten borde bli 0,728V/1,77ohm=0,41A
Effektförlusten i kabeln borde då bli ,728*0,41A vilket ger ca 10W
Summan av effekten borde då bli 10,5+10=20,5w.
Mao den är inte överbelastad.
Har jag räknat rätt?
Siffrorna för resistans och spänningsfall är hämtade från http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Fredrik
Vi har problem med belysingen till vår mur. Trafon har pajat 2ggr efter varandra och jag blir inte klok på varför.Nu är det iof många år sen jag gick i skolan och räknade på sånt här men jag tror jag räknat rätt.
Förutsättningarna är följande:
Kabellängd mellan trafo och första spoten 27 meter
2 meter mellan varje spot. Längden mellan sista spoten och lampan är 10cm
Total kabellängd 35meter
Trafon levererar 24V/36W
5 spotarna är på 1,5w
1 lampa är på 3w
Jag gissar att kabeln är 0,75mm2.Det är fabrikstillverkade kablar och det går inte att mäta kabelarean.
I min värld blir det (5*1,5)+3=10,5w
Spänningsfallet i kabeln blir ,728volt
Restansen i kabeln blir 1,77ohm
Ström förlusten borde bli 0,728V/1,77ohm=0,41A
Effektförlusten i kabeln borde då bli ,728*0,41A vilket ger ca 10W
Summan av effekten borde då bli 10,5+10=20,5w.
Mao den är inte överbelastad.
Har jag räknat rätt?
Siffrorna för resistans och spänningsfall är hämtade från http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Fredrik
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 52 615 inlägg
Finns det något angivet på trafon om max ledningslängd till armaturerna?
Om det är en ren 12V trafo "elektronisk" så finns det ofta en begränsning på max 2m ledning på sekundärsidan. Skälet är radiostörningar. Den skickar ut högrfrekventa störningar, och en lägre kabel blir då en alltför bra sändarantenn.
Och En lägre kabel kan också uppfattas som en ren kortslutning för höga frekvenser, man riskerar "stående våg" i kabeln, viket enkelt innebär att en del effekt studsar tillbaka från kabelns ändpunkt och kommer tillbaka in i slutsteget, som då kan brännas.
Jag vet inte om stående våg kan bli ett problem i praktiken för en switchande trafo som vi har här. Det är ett svårt och välkänt fenomen i radiokonstruktioner, och utgången från en sådan trafo är rent tekniskt likt ett sändarslutsteg.
Om det är en ren 12V trafo "elektronisk" så finns det ofta en begränsning på max 2m ledning på sekundärsidan. Skälet är radiostörningar. Den skickar ut högrfrekventa störningar, och en lägre kabel blir då en alltför bra sändarantenn.
Och En lägre kabel kan också uppfattas som en ren kortslutning för höga frekvenser, man riskerar "stående våg" i kabeln, viket enkelt innebär att en del effekt studsar tillbaka från kabelns ändpunkt och kommer tillbaka in i slutsteget, som då kan brännas.
Jag vet inte om stående våg kan bli ett problem i praktiken för en switchande trafo som vi har här. Det är ett svårt och välkänt fenomen i radiokonstruktioner, och utgången från en sådan trafo är rent tekniskt likt ett sändarslutsteg.
Moderator
· Stockholm
· 52 615 inlägg
Och så finns det även tranformatorer som görs för att tåla den längre kabellängden.
Det är 24volt växel. Trafon är vad jag tror en järnkärna eftersom den väger en del. Inget maxvärde finns angivet varken på trafon eller i bruksanvisingen. Det enda som står är att man kan köpa till andra längder av kabeln vilket vi gjort. Längre än 2 meter ska den klara med tanke på att i "start paketet" ingår det 3 led spot ,2st 2meters och en 5 meters kabel.
Fredrik
Fredrik
Redigerat:
Moderator
· Stockholm
· 52 615 inlägg
Låter oerhört märkligt att trafon går sönder, Traditionella järnkärnetrafos brukar tåla en hel del stryk.
Nu kommer jag med en dum fråga:
Är lamporna verkligen avsedda att matas från en 24Vtrafo?
Har du köpt trafon och lamporna som ett sammanhållet Kit?
Det jag lite funderar över är om lamporna egentligen vill ha konstant strömmatning?
Nu kommer jag med en dum fråga:
Är lamporna verkligen avsedda att matas från en 24Vtrafo?
Har du köpt trafon och lamporna som ett sammanhållet Kit?
Det jag lite funderar över är om lamporna egentligen vill ha konstant strömmatning?
Jag kan visst inte knappa på räknaren haha
Jo det är ett kit.Allt från samma tillverkare och samma serie.
När jag ohmmäter på primärsidan genom att helt enkelt mäta på 220v kontakten är det avbrott.
När jag gör samma sak på sekundärsidan visar den 0 Ohm.Nu tror jag inte att det är riktigt 0.
Fredrik
Jo det är ett kit.Allt från samma tillverkare och samma serie.
När jag ohmmäter på primärsidan genom att helt enkelt mäta på 220v kontakten är det avbrott.
När jag gör samma sak på sekundärsidan visar den 0 Ohm.Nu tror jag inte att det är riktigt 0.
Fredrik