P pelig skrev:
Har snackat med en lokal elektriker, han sa att 2000-2002 la man in mycket T2 Röd (mitt är fr 2002...) Så det talar för att det är precis det. Och den reparerar man inte.
Låter inte bra, jag tänkte lägga in T2 röd i vår hall i helgen, men den kanske har blivit bättre nu?
Men varför skulle man inte kunna laga den?
Den är ju skarvbar.
 
Peter2400 Peter2400 skrev:
Men varför skulle man inte kunna laga den?
Den är ju skarvbar.
Har kanske blivit bättre. Men om jag fattade rätt så kan T2 Röd paja på flera ställen. Dvs den blir stegvis sämre och sämre och det säger sig självt att man inte vill hacka upp golvet på flera ställen... Men det kanske gällde för 15-20 år sedan, säkrast är väl att kolla med nån elektriker med goda kunskaper i ämnet.
 
Njaa.. Om den pajar, så är nog allt bortom felstället kallt. Du kan inte få en meter mitt på som blir dålig.

Och det är såvitt jag vet nästan unikt om slingan går sönder. Oftast beror det på att någon sätter en skruv på olämpligt ställe eller att den är felinstallerad och blir överhettad, men överhettning bränner av kabeln relativt direkt efter installation, inte efter 15+ år. Och överhettning gäller inte de självreglerande slingorna som T röd.
 
Låter rimligt @hempularen. Jag har nu f ö fått bekräftat av förra ägaren att det med största sannolikhet ÄR T2 Röd. Som misstänkt alltså.
 
OK, nu blev det så här. Bye bye golvvärme :cry:. (För den som undrar varför elementet inte hamnade rakt under fönstret beror det på att då hade man inte rymts att sitta på toastolen. Det är inte smart planerat i denna lilla toa...)
 
  • Litet badrum med handduk, element ej under fönster och en toalett, indikerar utmanad layout.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Det kanske inte syns på bilderna, men det verkar saknas skyddsjord till golvvärmen? Om det är så blir man ju lite tveksam till mer, funktionen på jordfelsbrytaren osv. osv.
 
mexitegel mexitegel skrev:
Det kanske inte syns på bilderna, men det verkar saknas skyddsjord till golvvärmen? Om det är så blir man ju lite tveksam till mer, funktionen på jordfelsbrytaren osv. osv.
Nu har jag aldrig monterat nån golvvärme men jag tror det är bara de "tåtar" du ser på första bilden i tråden. Dvs Fas/Nolla, ingen jord. Funktionen på JFB har jag testat med JFB-testare så det är inga konstigheter.
 
Såvitt jag förstått ska det vara skyddsjordat i badrum. På din termostat finns ju t.ex. skyddsjordsplint också. Både T2 blå och röd har skyddsjord i kablen i vart fall. Syns tydligt om du bildgooglar.

Det är bara en liten heads up om att det kanske kan vara klokt att titta över elen för säkerhets skull.

Men, jag är ingen elektriker :)
 
Låter vettigt @mexitegel. Nu är ju i och för sig golvvärmen trasig och bortkopplad, och senast jag testade jordfelsbrytaren var det inga problem, men kan väl vara värt att testa igen.
 
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Om det är illa så räcker det inte att testa JFB. Är skyddsjorden obruten hela vägen fram till all apparatur osv. osv.

Vill inte måla fan på väggen, men el i våtutrymme är inte att leka med.
 
  • Gilla
pelig
  • Laddar…
mexitegel mexitegel skrev:
Om det är illa så räcker det inte att testa JFB. Är skyddsjorden obruten hela vägen fram till all apparatur osv. osv.

Vill inte måla fan på väggen, men el i våtutrymme är inte att leka med.
Nu hamnade vi lite off-topic från värmegolvet kanske, men absolut är el och våtutrymme farliga saker. Det finns sätt att kontrollera skyddsjord också, det kan nog vara bra att kolla även det.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.