Hejsan!
Försöker tömma mitt värmesystem Danfoss ECL110 på vatten då jag behöver temporärt ta bort ett element under hallrenoveringen.

Har stängt inkommande i huset samt inkommande till centralen och stängt av pumpen. Sedan har jag öppnat en ventil så det rinner ut vatten vid manometern. Då sjönk den svarta pilen till 0 blixtsnabbt men den röda ligger kvar på 1.5bar. Sedan sitter det en ventil till bredvid men den går inte att öppna.
Slänger upp lite bilder så ser vi om någon kan hjälpa mig! Värmesystem Danfoss ECL110 med tömda rör och hink full av vatten under öppen ventil.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Manometer med röd visare på 1.5 bar mot oskarp bakgrund, visar tryck i värmesystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Värmesystem Danfoss ECL110 med öppen ventil och hink för att tömma vatten.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Glad påsk på er
 
den röda pilen skall inte röra sig den markerar gränsen när säkerhetsventilen skall öppna sig
 
T tergo skrev:
den röda pilen skall inte röra sig den markerar gränsen när säkerhetsventilen skall öppna sig
Så med andra ord så kan ta jag ta bort elementet där uppe nu då?
 
MarcusRask MarcusRask skrev:
Så med andra ord så kan ta jag ta bort elementet där uppe nu då?
Jag öppnade luftningen för att se om de kom vatten och de jävlar gjorde det, med besked dessutom så systemet är inte trycklöst riktigt ännu
 