Håller på att bygga ut ett fritidshus. Har lite funderingar.

Avloppet är grävt innan jag börja bygga ut så det kommer upp nästan vid toaletten i badrummet. Det är ca 20cm emellan golvbjälklag och marken (plintgrund).

Golvbjälklaget är 195 reglar. Vart går man upp på vind med avluftning ? Innervägg eller yttervägg. Ska väl va minst 75mm?

Kan man gå fram till där toan ska vara med 110 rör och därunder i bjälklaget grena av till dusch och handfat med mindre avloppsrör?

Vet inte om det får plats nåt annat än en 90graders mot avluftning och handfat.

Ursäkta dåliga bilder.

Den bruna punkten är där avloppet kommer upp under trossbotten.
 
  • Handritad skiss över badrumsplanering med avloppspositionering, markerat med en brun punkt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Handritad skiss av planlösning för ett fritidshus med måttangivelser och avloppspositionering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Handskriven ritning för badrumsavlopp med markerade rördimensioner och avluftningsväg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den översta bilden är dom röda strecken golvbjälkar.

Den understa är dom avloppsrör:crysmile:
 
Det kan vara lättare med avluftning inomhus med vakuumventil.
En sådant här till exempel:
Purus_4916.jpg
https://www.rinkabyror.se/artikel/purus-vacuumventil-inkl-adapte/
Det hade vi i 20 år i vårt första hus utan problem och helt utan lukt.

Edit:
Och vi hade denna avluftare en halvmeter över golvet på nedervåningen, men hade även toalett på övervåningen, och där fanns ingen avluftare. Det funkade BRA!
 
Redigerat:
KnockOnWood KnockOnWood skrev:
Det kan vara lättare med avluftning inomhus med vakuumventil.
En sådant här till exempel:
[bild]
[länk]
Det hade vi i 20 år i vårt första hus utan problem och helt utan lukt.

Edit:
Och vi hade denna avluftare en halvmeter över golvet på nedervåningen, men hade även toalett på övervåningen, och där fanns ingen avluftare. Det funkade BRA!

Har egen 3kammarbrunn och vad jag läst så behöver den luft.
 
R Revoman skrev:
Har egen 3kammarbrunn och vad jag läst så behöver den luft.
Ja, det har du alldeles rätt i!
Vid vårt nuvarande hus, 10 år gammalt, har vi också eget avlopp, en infiltration 10 meter från huset. Och vi har avluftningen dragen upp genom och över taket.
I början luktade det snart bajs i trädgården.
Jag var uppe och kikade på vinden, och upptäckte att snickarna hade dragit avluftningen med lite bakfall där uppe, så det hade bildats ett vattenlås.
När jag rättat till rördragningen försvann avloppslukten, och har inte kommit tillbaka :)
 
  • Gilla
Revoman
  • Laddar…
Ingen mer som kan ge några tips?
 
Jag hade gjort följande,
Precis som du skissat.
Tvättställ 50mm
Golvbrunn 75mm
Wc 110mm

Hade dock valt att gå upp med en 110 för avluftningen. ( ska ut via en korrekt genomföring i yttertak, ej stanna inne på vinden)

Hade byggt in den i en slits om den inte kunde ” gömmas” på annat sätt.
 
  • Gilla
Revoman
  • Laddar…
D dj_fluffy skrev:
Jag hade gjort följande,
Precis som du skissat.
Tvättställ 50mm
Golvbrunn 75mm
Wc 110mm

Hade dock valt att gå upp med en 110 för avluftningen. ( ska ut via en korrekt genomföring i yttertak, ej stanna inne på vinden)

Hade byggt in den i en slits om den inte kunde ” gömmas” på annat sätt.
Får nog bli så. Tack
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.