Hej såg ditt PM.sebbe_j skrev:
-18 ute och din brineövervakning ligger på 5 så därför larmar den.Det du ska kolla är integralen och där kan du ändra på tillsats från -600 till - 400 så stöttar patron tidigare.
Eftersom du har utbytespum borde din installatör bytt utegivaren i samband med nya pumpen så stämmer temperaturen -18?
Rätt tänkt att avlasta hålet för har för mig att din gamla pump belastade hålet mycket.
Du vet inte vilken diameter på borran du har?
Borrhålsdiameter 140x127=17780kwh möjligt energiurtag
V växelventil skrev:Hej såg ditt PM.
-18 ute och din brineövervakning ligger på 5 så därför larmar den.Det du ska kolla är integralen och där kan du ändra på tillsats från -600 till - 400 så stöttar patron tidigare.
Eftersom du har utbytespum borde din installatör bytt utegivaren i samband med nya pumpen så stämmer temperaturen -18?
Rätt tänkt att avlasta hålet för har för mig att din gamla pump belastade hålet mycket.
Du vet inte vilken diameter på borran du har?
Borrhålsdiameter 140x127=17780kwh möjligt energiurtag
Har du mycket släp på integralen?
Ställ pumpen i läge tillsats istället för auto i 1dygn för att se om nivån sjunker.