Konstruktionsmässigt så är det lättare med handratt/ställdon/termostat på returfördelaren.
"Pinnarna" på framledningsfördelaren är flödesvisare, man ser vilket flöde som är inställt. Ihop med flödesvisaren så är det även flödesventil, där man ställer in flödet i varje slinga så att det dels blir 3-5⁰ i difftemperatur över varje slinga, dels att det blir "jämn" temperatur mellan de olika rummen.
Ställdonen/termostaterna ska/bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning. Men eftersom golvvärme är ett trögt system så är det inte så lämpligt med rumstemperaturstyrning utan i så fall med golvgivare.
Huvudregleringen ska skötas av centrala reglersystemet som reglerar framledningstemperaturen.
"Pinnarna" på framledningsfördelaren är flödesvisare, man ser vilket flöde som är inställt. Ihop med flödesvisaren så är det även flödesventil, där man ställer in flödet i varje slinga så att det dels blir 3-5⁰ i difftemperatur över varje slinga, dels att det blir "jämn" temperatur mellan de olika rummen.
Ställdonen/termostaterna ska/bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning. Men eftersom golvvärme är ett trögt system så är det inte så lämpligt med rumstemperaturstyrning utan i så fall med golvgivare.
Huvudregleringen ska skötas av centrala reglersystemet som reglerar framledningstemperaturen.
Tack för ditt svar! Så oklart ibland vad man tittar på när man inte varit med innan.Demmpa skrev:
Konstruktionsmässigt så är det lättare med handratt/ställdon/termostat på returfördelaren.
"Pinnarna" på framledningsfördelaren är flödesvisare, man ser vilket flöde som är inställt. Ihop med flödesvisaren så är det även flödesventil, där man ställer in flödet i varje slinga så att det dels blir 3-5⁰ i difftemperatur över varje slinga, dels att det blir "jämn" temperatur mellan de olika rummen.
Ställdonen/termostaterna ska/bör bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning. Men eftersom golvvärme är ett trögt system så är det inte så lämpligt med rumstemperaturstyrning utan i så fall med golvgivare.
Huvudregleringen ska skötas av centrala reglersystemet som reglerar framledningstemperaturen.
Hur ser man flödet i flödesvisaren? Just nu ser de ut som att de är lite kol-aktigt.
Flödesglasen har blivit skitiga utan magnetit som har bildats i vattnet.
Magnetit bildas när järn rostar, rärn finns i radiatorer.
Finns magnetitfilter man kan montera i systemet.
https://www.grundfos.com/se/learn/r...ent-mechanical-failures-in-the-heating-system
https://www.svenskvattenbehandling.se/faq/skydda-ditt-varmesystem-fran-magnetit-varfor-och-hur/
Magnetit bildas när järn rostar, rärn finns i radiatorer.
Finns magnetitfilter man kan montera i systemet.
https://www.grundfos.com/se/learn/r...ent-mechanical-failures-in-the-heating-system
https://www.svenskvattenbehandling.se/faq/skydda-ditt-varmesystem-fran-magnetit-varfor-och-hur/