behöver hjälp blir inte klok på detta problem.

gäller ett hyreshus med 7 lägenheter. Tappvattnet går från 60 grader ( börvärde) upp till 80 sen ner till 37 cirka och sen tillbaka för att sen försvinna en stund och sedan komma tillbaka.

gäller en alfa laval med en RVD135 , ställdonet på tappvattnet är ett utbytt SQS35 till ett SAS31.

finns inga felkoder i centralen, har kollat överläckage i samtliga blandare varav en läckte igenom och blev bytt. Rengjort FJV filtret som va aningen grusigt. VVC fungerar som den ska ink backventilen fungerar.

vad har jag glömt kolla?
 
Kanske en givare som sitter lite fel, då kan stlldonet reagera lite sent och för tidigt. Nu vet man inte hur rören är kopplade. Men med VVC så tas värmen kanske ut från något ställe med hetvatten och mixtras i blandningsventilen för VVC. Är det en bit mellan ställdonet och blandningsventilen, kan den delen svalna en del och när ett uttag blir så kan ställdonet gasa på ordentligt. Med påföljd att det blir för varmt och då stänger den, tempen kan då åka JOJO en hel del. Kolla med att ta på rören när det händer. Men pass på 80 C bräns bra.
 
  • Gilla
Alfredo
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
Kanske en givare som sitter lite fel, då kan stlldonet reagera lite sent och för tidigt. Nu vet man inte hur rören är kopplade. Men med VVC så tas värmen kanske ut från något ställe med hetvatten och mixtras i blandningsventilen för VVC. Är det en bit mellan ställdonet och blandningsventilen, kan den delen svalna en del och när ett uttag blir så kan ställdonet gasa på ordentligt. Med påföljd att det blir för varmt och då stänger den, tempen kan då åka JOJO en hel del. Kolla med att ta på rören när det händer. Men pass på 80 C bräns bra.
Givaren sitter på utgående VV , inget hetvatten. Dålig bild på hela centralen, men sådär ser det ut.
 
  • En hand justerar en ventil på ett rörsystem med en cirkulationspump märkt Grundfos. Finns kablar och en blå behållare i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Bild på VVS-system med rördragning och en röd pump installerad. Elektriska komponenter och ledningar syns mot en vägg i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av ventil och koppling på varmvattenrör i en värmecentral, delvis rostig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Första bilden VVC med pump och andra bilden värmen med ställdon.
Det är fjärrvärme och normlat så är det en VV ventil som har ett rör mellan sig och en bulb instucken i utgående VV-rör från en växlare. Det är en mekanisk ventil som ger hetvatten till växlaren och mäts/regleras på utgående VV. Hur är tempen på rören till ventilen, pass på det kan vara varmt där.
 
K knibbeman skrev:
behöver hjälp blir inte klok på detta problem.

gäller ett hyreshus med 7 lägenheter. Tappvattnet går från 60 grader ( börvärde) upp till 80 sen ner till 37 cirka och sen tillbaka för att sen försvinna en stund och sedan komma tillbaka.

gäller en alfa laval med en RVD135 , ställdonet på tappvattnet är ett utbytt SQS35 till ett SAS31.

finns inga felkoder i centralen, har kollat överläckage i samtliga blandare varav en läckte igenom och blev bytt. Rengjort FJV filtret som va aningen grusigt. VVC fungerar som den ska ink backventilen fungerar.

vad har jag glömt kolla?
Har du tagit ut drivsidan på vvc pumpen och kollat så inte pumpjulet sitter löst på axeln. Då kan det pumpa hyffsat men nästan sluta tidvis.
 
J jonaserik skrev:
Första bilden VVC med pump och andra bilden värmen med ställdon.
Det är fjärrvärme och normlat så är det en VV ventil som har ett rör mellan sig och en bulb instucken i utgående VV-rör från en växlare. Det är en mekanisk ventil som ger hetvatten till växlaren och mäts/regleras på utgående VV. Hur är tempen på rören till ventilen, pass på det kan vara varmt där.
Jo jag vet. Jobbar med fjärrvärme , men detta ger grillor i skallen på mig. Känns inte som det skulle vara reglercentralen heller då deras andra central ( samma.). Beter sig exakt på samma vis.
 
OK du är på mammas gata då. Kan det vara något med tryckfall på KV in tro. Lågt flöde och ventilen öppnar så värms det på rätt bra i början och ska återhämta sig på slutet. Blir VV stabilt efter en stund eller svajar det hela tiden. Har ni någon manometer på inkommande KV. Annars går det att sätta en på en KV - kran enkelt i pannrummet.
 
Det där är bara en random bild 😀 Men med exakt samma central. Har varit på flertalet Alfa Laval med rvd135 som beter sig exakt på samma sätt. Vill lösa problemet, men vi går bet. Det svajar hela tiden
 
Som skrivs så är det en större fastighet. Hur är det, finns det serviceavtal med FJV eller eget. Om VV svajar hela tiden, så är det någon form av reglering som inte fungerar som den ska. Hur var det med byte av en central, var detn för VV eller värme.
 
Tror det var runt 10 lägenheter så inte jättestor fastighet. Inget serviceavtal, rvd135 styr både VV samt värme. Inget problem med värmen. Problemet är att det inte finns några felkoder vilket utesluter givare / ställdon.
 
OK kollade upp lite angående rvd135 . Det är en kombinerad central värme/VV, fär ändra mig lite på funktionen för VV. Kan vara att ställdonet står i fel tidsfaktor, antingen i den eller i reglercentralen. Normalt på VV-sidan ska ventilen gå från max till min på 30 sekunder annars tar det för lång tid.
Dom flesta ställdon och regelrcenraler kan ställas för gångtid, 30 , 90 ,120 sekunder, där dom sista är för värme.
I manualen med början block 15 sidan 47 startar det med VV och sidan 54 så står det om gångtider.
Olika inställningar fortsätter i block 16.
Du får se om tiderna för ställdonet är rätt inställda, när någon byter ett ställdon, så är det lätt att bomma tiderna.. Här finns en Manual om du inte har en.

https://www.skekraft.se/wp-content/uploads/2015/04/Siemens-RVD110-RVD115-RVD1-basdokumentation.pdf
 
Kollade tiderna, va inställd på 35 sek gångtid vilket är fabrikslinställningar , ska försöka luska lite mer i detta. Tack för svaren 👍
 
K knibbeman skrev:
Kollade tiderna, va inställd på 35 sek gångtid vilket är fabrikslinställningar , ska försöka luska lite mer i detta. Tack för svaren 👍
Inställd i centralen ja. Men hur är det med ställdonet. åker det jojo när det tappas VV eller ställer det sig ungefär för temp, går nog att se hur det arbetar. Kalibrering av ställdonet enligt sidan 2 i manualen är det gjort-
Här finns den
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_19_5354270.pdf
 
J jonaserik skrev:
Inställd i centralen ja. Men hur är det med ställdonet. åker det jojo när det tappas VV eller ställer det sig ungefär för temp, går nog att se hur det arbetar. Kalibrering av ställdonet enligt sidan 2 i manualen är det gjort-
Här finns den
[länk]
Det vet jag inte, då jag ej bytt det. Får ta en titt på det isåfall, möjligen att så är fallet.
 
Sedan Sthlm Exergi införde sin överstyrning för några år sedan har jag haft samma problem i ett flertal undercentraler. Svajande varmvatten men även kraftigt fluktuerande radiatortemperaturer. Varje gång har det löst sig genom att koppla ifrån överstyrningen. Kanske något sådant som spökar?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.