hej!

Har problem med att jag tappar trycket i värmeanläggningen, samtidigt som det ofta droppar ur övertrycksventilen. Provade trycka in stiftet på luftnippeln på expansionskärlet utan att det pös ut någonting alls.

Hade då 1.6 bar på vattnet.
 
Du behöver fylla på luft i kärlet. Öppna säkerhetsventilen för att göra systemet trycklöst på vattensidan när du trycker i luft. Ca 0,5 bar brukar vara lagom till en vanlig villa
 
  • Gilla
grothn
  • Laddar…
99% av dom gånger det inte är luft i kärlet så beror det på att det är trasigt. Men börja med att fylla på luft och se om den stannar kvar.
 
useless useless skrev:
99% av dom gånger det inte är luft i kärlet så beror det på att det är trasigt. Men börja med att fylla på luft och se om den stannar kvar.
Om gummimembranet är helt, så kan man kolla att schraderventilen håller tätt. Enklast gör man det med läckspray eller såpvatten efter att man fyllt på luft.
Läcker den så kan man byta ventilinsats precis som på däckventiler på bilar.
Det byts allt för många expansionskärl i onödan.
 