Hej,

varför säljer man strykjärn som har ett watt värde på 3200 W?

säkringen på uttaget är 10 Amp?

hur löser man det? Säkrar man automatsäkringen till 16 amp? Ej säker men tror att trådarna som är framtaget är 1,5 area , är det standard?

mvh Mikael
 
Bra kräm i den! Men frågan är väl om den verkligen drar så mycket om du inte kör ånga och värme på Max samtidigt? Tänker mig att det är mer reklam än fakta, dvs den kan bli varm väldigt fort men sedan gör termostaten att den inte är varmare än andra strykjärn. Den kanske kostar på sig en tjockare metallplatta för jämnare värme då den med den höga effekten kan värma upp den på sekunder i alla fall.
 
V Vinter12345 skrev:
Hej,

varför säljer man strykjärn som har ett watt värde på 3200 W?

säkringen på uttaget är 10 Amp?

hur löser man det? Säkrar man automatsäkringen till 16 amp? Ej säker men tror att trådarna som är framtaget är 1,5 area , är det standard?

mvh Mikael
Varför är jorden rund?
 
Jonatan79 Jonatan79 skrev:
Varför är jorden rund?
Den fyrkantiga rullade aldrig på plats.
 
  • Haha
TechChad och 1 till
  • Laddar…
T TypRätt skrev:
Bra kräm i den! Men frågan är väl om den verkligen drar så mycket om du inte kör ånga och värme på Max samtidigt? Tänker mig att det är mer reklam än fakta, dvs den kan bli varm väldigt fort men sedan gör termostaten att den inte är varmare än andra strykjärn. Den kanske kostar på sig en tjockare metallplatta för jämnare värme då den med den höga effekten kan värma upp den på sekunder i alla fall.
Säkringen går när man drar upp värmen på den,
 
V Vinter12345 skrev:
Säkringen går när man drar upp värmen på den,
Det kan hända att du har mer belastning på samma säkring. Kanske går kokarn på samma?
 
V Vinter12345 skrev:
hur löser man det? Säkrar man automatsäkringen till 16 amp?
Nej, det är en dålig lösning. Det är fler parametrar än ledningsarean som avgör hur stor säkring man kan ha, så du behöver någon med kunskap som räknar på det. Men sannolikheten för att en grupp som idag har 10 A säkring uppfyller kraven för 16 A är låg.
 
T TypRätt skrev:
Den fyrkantiga rullade aldrig på plats.
Är det ett svar, låt bli om du ej förstår frågan
 
S Skopan skrev:
Nej, det är en dålig lösning. Det är fler parametrar än ledningsarean som avgör hur stor säkring man kan ha, så du behöver någon med kunskap som räknar på det. Men sannolikheten för att en grupp som idag har 10 A säkring uppfyller kraven för 16 A är låg.
Varför säljer man strykjärn på 3.2 kw. Flesta uttag har väl 1 fas
 
E
V Vinter12345 skrev:
Är det ett svar, låt bli om du ej förstår frågan
Mikael. Lägg upp en länk till nämnda strykjärn. 16A är inte omodernt. Men din säkring 10A spricker efter hur lång stund?
Detta kver ett dedikerat uttag.
 
E El-Löken66 skrev:
Mikael. Lägg upp en länk till nämnda strykjärn. 16A är inte omodernt. Men din säkring 10A spricker efter hur lång stund?
Detta kver ett dedikerat uttag.
ok, så finns speciella 1 fas uttag för 16 amp
 
E
V Vinter12345 skrev:
ok, så finns speciella 1 fas uttag för 16 amp
Detta är ganska normalt idag där så krävs. Men då har du 2,5 kvardatmillimeter ledningar istället för 1z5. Därav.
 
V Vinter12345 skrev:
[länk]
ok man får ej länka till annonssida ser jag, den heter tefat ultimate puré, finns på Elgiganten 3200 w
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.