Hej.
I veckan drar köksrenoveringen igång. Kommer ta ca 4 veckor och för att underlätta har vi tänkt att tillfälligt installera spis, kyl och frys i ett uterum.
Det finns redan 3-fas el utdraget till uterummet då vi har infravärme där. Min tanke är att från infravärmens kopplingsdosa koppla in spisen, kylen och frysen tillfälligt (och koppla ur infravärmen).
Min fråga är om man kan ha spis, kyl och frys på samma 3-fas?
 
Det möter inga hinder.
Om spisen har elementspänningen 400 V så kan man tveka lite, men fortfarande inga starka hinder.
Matningen bör dock vara dimensionerad för 3 x 16 A för att kunna använda spisen fullt ut, men 3 x 10 A skulle räcka också.
Det bär finnas en JFB som skyddar allt detta.
 
E
Det måste finnas fungerande jordfelsbrytare annars är det ni som blir grillade vid fel.
 
Jordfelsbrytare finns. Stort tack för svaren.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.