4 112 läst · 43 svar
4k läst
43 svar
Skillnad i tryckfall mellan stående och liggande plattvärmeväxlare ?
Hejsan,
stor skillnad i tryckfall på en stående versus liggande plattvärmeväxlare (tappvarmvatten, Nibe Combi VX) ?
Jag har svårt att se att det skulle vara någon skillnad men jag slänger ut frågan iaf.
mvh//J
Tilläggsfråga: vanligt att gamla kulventiler inte öppnar helt och hållet ("trasig") när man "går" från stängd till öppen ventil ?
stor skillnad i tryckfall på en stående versus liggande plattvärmeväxlare (tappvarmvatten, Nibe Combi VX) ?
Jag har svårt att se att det skulle vara någon skillnad men jag slänger ut frågan iaf.
mvh//J
Tilläggsfråga: vanligt att gamla kulventiler inte öppnar helt och hållet ("trasig") när man "går" från stängd till öppen ventil ?
Redigerat:
Exakt!
Har problem med tappvarmvattnet men blir inte klok på vad det kan vara för fel. Skit också. Får fortsätta motionera hjärnan...
Har problem med tappvarmvattnet men blir inte klok på vad det kan vara för fel. Skit också. Får fortsätta motionera hjärnan...
Det kan inte vara någon märkbar skillnad. Vid extremt låga flöden kan det bli olika verkningsgrad på den. Men flödesmotståndet blir inte olika.
Erfarenhet av kärvande kulventiler ? Alltså när man stängt den och sedan öppnar den igen, att den inte återgår till fullt öppen. Tycker jag borde känna att det är nåt konstigt med den isf...
Ang skit i växlaren. Jag har spolat rent den och gjorde faktiskt ett prov av den! 3m vertikalt rör (diam22) men en vattenbehållare överst. Anslöt nedre rördelen till "IN" och klockade tiden för vattnet som kom ur. Eller sprutade ur den...med andra ord:R rävlyan skrev:
Tryckfallsdata: 3mvp => 15-25lit/min. Borde inte vara igensatt...Jämförde mot CP karakteristik och det bör inte vara några problem (ja såvida den helt nya pumpen inte levererar vad den ska då...)
Hej, lång story ;-) men inget varmvatten.R rävlyan skrev:
Termostatventilen i gamla kretsen kärvade så jag byggde om systemet dvs tog bort termostatventil och bypass och satte dit en flödesvakt som drar igång CP. Var tvungen att lägga växlaren pga platsbrist. Inte snyggaste installationen men det fungerade i 3dagar(!) sen la CP av (säkring gick, pumpen brann). Så dit med en ny pump med samma karakteristik och nu får jag inte varmvatten.Har listat flera möjliga felkällar men motbevisat alla med ngn form av prov. Men det är klar, jag kan ju missat nåt...se bilden.
Har ingen betydelse hur du vänder och vrider på växlaren , ursäkta mej sitter pumpen rätt väg , ska i princip inte ha någon betydelse , men det verkar som att det är stopp i flödet från panna till växlare , pumpen går då mot stopp , blir för varm och brinner upp , kolla det
Dumma frågor får dumma svar
Är det rätt spänning till pumpen så du inte har fått 400V i den
Dumma frågor får dumma svar
Är det rätt spänning till pumpen så du inte har fått 400V i den
Ja pumpen sitter rätt. Att det är "stopp" någonstans är ju ganska klart men var... Menar du att mina frågor är dumma ?R rävlyan skrev:Har ingen betydelse hur du vänder och vrider på växlaren , ursäkta mej sitter pumpen rätt väg , ska i princip inte ha någon betydelse , men det verkar som att det är stopp i flödet från panna till växlare , pumpen går då mot stopp , blir för varm och brinner upp , kolla det
Dumma frågor får dumma svar
Är det rätt spänning till pumpen så du inte har fått 400V i den
Inte 400V.