Hade en elektriker hemma för att fixa lite med ytterbelysningen förra vintern.
Vi konstaterade att kablarna gick från en takdosa i hallen och ut MEN på vägen bytte dom färg!?
Elektrikern fixade så allt fungerade men nu när jag bytte ytterdörr passade jag på att riva lite extra panel för att se hur förra ägaren löst det eftersom kablarna bytte färg i väggen...
På dom bifogade bilderna ser ni hur dom gjort.

Min fråga är om man verkligen får göra så och hur skulle man löst det på ett bättre sätt?
Nu håller jag på att dra nya rör och flytta ytterbelysningen så dom här rören kommer inte användas längre.
 
  • huset047.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • huset049.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ej tillåtet med dolda skarvar.
Om det gick i rör så skulle man trådat om.

//Patrik
 
Nej, inga dolda skarvar. I kopplingsutrymmen är pressning tillåtet, press eller "crimp" är fö en av de bästa metoderna att skarva tåt, med rätt verktyg och med nån som vet vad han pysslar med som klämmer får man en gastät och vibrationssäker förbindning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.