Hej!
Planerar renovering av badrum. Tänkte använda Uponor El-push, Floore El-shunt-36, eller liknande...
Enda placering av Shunt/cirkulationspump som inte ger risk för ljud i sovrum är i källare 30 cm lägre än badrumsgolvet. .
Konsekvensen är att luftningen via shunt borde bli svår.
Pratat med Floore som säger att man kan dra upp en slinga i en garderob och ha separat luftning.
Nätbutik som säljer ett antal fabrikat rekommenderar det inte.
Frågor
Hur monterar jag den extra luftningen?
Via en fördelare med 2 ingångar pluggade uttag och luftventil???
Vad är problemen med extra luftning?
Ökar flöder motstånd med minst 2 extra 90 graders svängar?
(Å andra sidan lägger jag 6 kvm och för Floore ska 12 kvm vara max slanglängd för 12 mm system.)
Risk för läckage om jag inte har tillsyn på luftningspunkten?