Är det okej att dra en flexslang från central fram till 3-fas säkerhetsbrytare ? Vi har en sådan installation hos oss. Efter brytaren sitter det en EKK kabel.
 
Ja, det är inte pricipiellt fel. Förutsatt att flexslangen tas in i brytarens kapsling. Det får inte finnas synliga/åtkomliga lösa trådar i en ev. glipa mellan slangen och brytaren.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Men det måste vara svårt att få vattentätt och uppfylla IP-klassningen. Beror på var brytaren ska sitta om det är ett problem.
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
Är den en utanpåliggande flexslang, med FK i? Varför sitter det inte en kabel där?
Huruvida flexslang är tillåtet låter jag vara osagt. Det är inte dess avsedda användning.
 