Hejsan.
Nu är det dags för våran redskaps bod att få liv.
Innan jag sätter igång med bygget så vill jag höra era tankar och åsikter om lösningar, dimensioneringar och andra val jag gjort hittills.
Boden kommer vara 2445mm * 4000mm Lite mindre än 10kvm. Fribärande läkt med takboard och betongpannor.
2 bärlinor på cc1600mm av 45*195, 6st plintar som jag gjuter kommer vara på cc1600mm
Bjälklaget cc60 45*145
Väggar cc60 45*95
Takstolar 22,5grader, underram 45*195 överram 45*145, W 45*95 (just 22,5grader pga lätt inställning på kapen)
Bärlinga och bjälklag kommer vara i tryckimpregnerat.
Boden skall inte isoleras och har inte heller några planer på det i framtiden med gör den ändå isolervänlig ifall man får någon knäpp ide.
Jag har säker missat något men jag är lite trött.
Kom med förslag på ändringar/förbättringar så blir jag glad.
Ha det bra.
Niklas
Nu är det dags för våran redskaps bod att få liv.
Innan jag sätter igång med bygget så vill jag höra era tankar och åsikter om lösningar, dimensioneringar och andra val jag gjort hittills.
Boden kommer vara 2445mm * 4000mm Lite mindre än 10kvm. Fribärande läkt med takboard och betongpannor.
2 bärlinor på cc1600mm av 45*195, 6st plintar som jag gjuter kommer vara på cc1600mm
Bjälklaget cc60 45*145
Väggar cc60 45*95
Takstolar 22,5grader, underram 45*195 överram 45*145, W 45*95 (just 22,5grader pga lätt inställning på kapen)
Bärlinga och bjälklag kommer vara i tryckimpregnerat.
Boden skall inte isoleras och har inte heller några planer på det i framtiden med gör den ändå isolervänlig ifall man får någon knäpp ide.
Jag har säker missat något men jag är lite trött.
Kom med förslag på ändringar/förbättringar så blir jag glad.
Ha det bra.
Niklas
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Hej, snygg "ritning"!
Det här är inte kritik utan funderingar:
Är inte takkonstruktionen lite väl avancerad?
Vid gavelväggarna behövs ingen W-takstol, det är ju understött av väggreglarna.
Mitt-takstolen borde inte behövas. Ersätt den med en eller några åsar,
då det bara är knappt 2,5 meter mellan gavlarna.
Skulle ge bättre volym inne.
//KoW
Det här är inte kritik utan funderingar:
Är inte takkonstruktionen lite väl avancerad?
Vid gavelväggarna behövs ingen W-takstol, det är ju understött av väggreglarna.
Mitt-takstolen borde inte behövas. Ersätt den med en eller några åsar,
då det bara är knappt 2,5 meter mellan gavlarna.
Skulle ge bättre volym inne.
//KoW
Hejsan.
Ursäkta att jag inte vart så aktiv. Har vart och är på semester.
Jag är medveten om att det är overkill med fackverkstakstolarna.
Limträbalk är jag dock inte så sugen på, dyrt. Limma och skruva ihop 2st 45*220 borde väl räcka mer än väl? Sen åsar på det.
In med mer synpunkter om ni har några.
Tack
Ursäkta att jag inte vart så aktiv. Har vart och är på semester.
Jag är medveten om att det är overkill med fackverkstakstolarna.
Limträbalk är jag dock inte så sugen på, dyrt. Limma och skruva ihop 2st 45*220 borde väl räcka mer än väl? Sen åsar på det.
In med mer synpunkter om ni har några.
Tack
Liknande trådar
-
Var köper man fina redskapsbodar?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Redskapsbod med markstensgolv
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Grund för redskapsbod
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Bygga redskapsbod utan kunskap
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Underhållsfri redskapsbod, dusch?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus