Hej!
Tänkte se om någon här på forumet haft liknande problem, eller som kan komma med ytterligare tips om hur man får upp värmen på sekundärsidan på en golvvärme shunt Uponor Push12.
Problem:
Jag har sedan en tid installerat en golvvärmeshunt, Push 12.
Problemet jag har är att jag inte får någon bra värme på sekundärsidan av shunten. Jag får lite värme, men inte alls i samma temperatur som på primärsidan. Returledningen från pumpen är sval, nästan kall. Sekundärsidan (slingorna och även pumpen) är också nästan kalla.
Jag tycker att jag gått igenom alla tänkbara orsaker till problemet, men nu letar jag efter lite ytterligare tips och idéer. Under vägen så är följande testat:
1. Golvvärmeslingorna (2 stycken) är trycktäta. Rummet är ca 22 kvadratmeter. Slangen är 17mm, osäker på exakt längd, men den är lagd med rekommenderade mått.
2. Jag har cirkulation till andra radiatorer som sitter parallellt med Push 12 och de radiatorerna fungerar bra.
3. Jag har luftat shunten och nu finns ingen (vad jag kan bedöma) luft kvar.
4. Jag har verifierat att termostatventilens (på push12-shunten) inre ring är skruvad max.medurs för att köra "2-rörs system".
5. Den yttre ringen är skruvad max. (minus ett halvt varv) moturs för att få max. genomströmning i ventilen.
6. Justeringsmöjligheten att begränsa genomströmningen (pga varm primärkrets) är verifierad att vara helt öppen.
7. Termostaten är bortkopplad så det borde vara helt öppet i ventilen.
8. Pumpen är påslagen (med el) och det "susar" i den. Jag antar att det betyder att den roterar och fungerar.
Jag har också monterat en grenrörsats, Wirsbo grenrör som stöd för de två slingorna.
Nu undrar jag vad jag kan göra ytterligare för att få detta att fungera? Finns det någon anledning att ta isär pumpen? Finns det ytterligare någon ventil som jag behöver justera?
Det enda som jag upplever som talar emot detta nu är att vid första driftstart så blev pumpen varm (inte het) av att jag missade lite vid luftningen så pumpen gick torr en stund. Men nu susar det i den som att den fungerar fint. Finns det anledning till att tro att den gått sönder?
Någon som har någon idé om vad som kan strula?
Tänkte se om någon här på forumet haft liknande problem, eller som kan komma med ytterligare tips om hur man får upp värmen på sekundärsidan på en golvvärme shunt Uponor Push12.
Problem:
Jag har sedan en tid installerat en golvvärmeshunt, Push 12.
Problemet jag har är att jag inte får någon bra värme på sekundärsidan av shunten. Jag får lite värme, men inte alls i samma temperatur som på primärsidan. Returledningen från pumpen är sval, nästan kall. Sekundärsidan (slingorna och även pumpen) är också nästan kalla.
Jag tycker att jag gått igenom alla tänkbara orsaker till problemet, men nu letar jag efter lite ytterligare tips och idéer. Under vägen så är följande testat:
1. Golvvärmeslingorna (2 stycken) är trycktäta. Rummet är ca 22 kvadratmeter. Slangen är 17mm, osäker på exakt längd, men den är lagd med rekommenderade mått.
2. Jag har cirkulation till andra radiatorer som sitter parallellt med Push 12 och de radiatorerna fungerar bra.
3. Jag har luftat shunten och nu finns ingen (vad jag kan bedöma) luft kvar.
4. Jag har verifierat att termostatventilens (på push12-shunten) inre ring är skruvad max.medurs för att köra "2-rörs system".
5. Den yttre ringen är skruvad max. (minus ett halvt varv) moturs för att få max. genomströmning i ventilen.
6. Justeringsmöjligheten att begränsa genomströmningen (pga varm primärkrets) är verifierad att vara helt öppen.
7. Termostaten är bortkopplad så det borde vara helt öppet i ventilen.
8. Pumpen är påslagen (med el) och det "susar" i den. Jag antar att det betyder att den roterar och fungerar.
Jag har också monterat en grenrörsats, Wirsbo grenrör som stöd för de två slingorna.
Nu undrar jag vad jag kan göra ytterligare för att få detta att fungera? Finns det någon anledning att ta isär pumpen? Finns det ytterligare någon ventil som jag behöver justera?
Det enda som jag upplever som talar emot detta nu är att vid första driftstart så blev pumpen varm (inte het) av att jag missade lite vid luftningen så pumpen gick torr en stund. Men nu susar det i den som att den fungerar fint. Finns det anledning till att tro att den gått sönder?
Någon som har någon idé om vad som kan strula?
Hej,digne skrev:Hej!
Tänkte se om någon här på forumet haft liknande problem, eller som kan komma med ytterligare tips om hur man får upp värmen på sekundärsidan på en golvvärme shunt Uponor Push12.
Problem:
Jag har sedan en tid installerat en golvvärmeshunt, Push 12.
Problemet jag har är att jag inte får någon bra värme på sekundärsidan av shunten. Jag får lite värme, men inte alls i samma temperatur som på primärsidan. Returledningen från pumpen är sval, nästan kall. Sekundärsidan (slingorna och även pumpen) är också nästan kalla.
Jag tycker att jag gått igenom alla tänkbara orsaker till problemet, men nu letar jag efter lite ytterligare tips och idéer. Under vägen så är följande testat:
1. Golvvärmeslingorna (2 stycken) är trycktäta. Rummet är ca 22 kvadratmeter. Slangen är 17mm, osäker på exakt längd, men den är lagd med rekommenderade mått.
2. Jag har cirkulation till andra radiatorer som sitter parallellt med Push 12 och de radiatorerna fungerar bra.
3. Jag har luftat shunten och nu finns ingen (vad jag kan bedöma) luft kvar.
4. Jag har verifierat att termostatventilens (på push12-shunten) inre ring är skruvad max.medurs för att köra "2-rörs system".
5. Den yttre ringen är skruvad max. (minus ett halvt varv) moturs för att få max. genomströmning i ventilen.
6. Justeringsmöjligheten att begränsa genomströmningen (pga varm primärkrets) är verifierad att vara helt öppen.
7. Termostaten är bortkopplad så det borde vara helt öppet i ventilen.
8. Pumpen är påslagen (med el) och det "susar" i den. Jag antar att det betyder att den roterar och fungerar.
Jag har också monterat en grenrörsats, Wirsbo grenrör som stöd för de två slingorna.
Nu undrar jag vad jag kan göra ytterligare för att få detta att fungera? Finns det någon anledning att ta isär pumpen? Finns det ytterligare någon ventil som jag behöver justera?
Det enda som jag upplever som talar emot detta nu är att vid första driftstart så blev pumpen varm (inte het) av att jag missade lite vid luftningen så pumpen gick torr en stund. Men nu susar det i den som att den fungerar fint. Finns det anledning till att tro att den gått sönder?
Någon som har någon idé om vad som kan strula?
Hade liknande fel som du beskriver. Det var injusteringsventilen (9) som enligt uponors rekomendation ska vara helt rak (9a), Vred min till helt tvärställt (9c) o då fick jag full cirkulation från primär till sekundärkretsen.
Tycker att det borde vara tvärtom, att man stryper när den är tvärställt. Men jaja, nu är sekundär slingan varm iaf. Kan nu justera flödet o värmen genom att justera vinkeln.
9a - 0g - minimalt öppen
9b - 45g - 50% öppen
9c - 90g - maximalt öppen.
Redigerat:
jerrycort skrev:Hej,
Hade liknande fel som du beskriver. Det var injusteringsventilen (9) som enligt uponors rekomendation ska vara helt rak (9a), Vred min till helt tvärställt (9c) o då fick jag full cirkulation från primär till sekundärkretsen.
Tycker att det borde vara tvärtom, att man stryper när den är tvärställt. Men jaja, nu är sekundär slingan varm iaf. Kan nu justera flödet o värmen genom att justera vinkeln.
9a - 0g - minimalt öppen
9b - 45g - 50% öppen
9c - 90g - maximalt öppen.
Provade detta igår kväll, har haft 26gr fram till Pushen och bara fått 21 på slingan. Idag fick jag ut 26gr så nu hoppas jag på att ha värme på golvet mkt tidigare på höstarna.
Hmm.. trodde att jag ställt in att jag slulle få mail när det kom uppdateringar. Uppenbarligen måste jag se över det...
Men nu när jag läser era svar - kanon! Skall testas så snart som möjligt.
Jag har definitivt följt Uponor, dvs jag har haft felinställt. ;-)
Just nu är det för många plusgrader så det kommer ingen värme i rören (iofs trevligt map kostnader) så jag återkommer med resultat så fort jag kan.
Jag hade också inledningvis problem med luft i slangarna, men det tror jag att jag fått bort. Men det var en hel del i början... tack!
Men nu när jag läser era svar - kanon! Skall testas så snart som möjligt.
Jag har definitivt följt Uponor, dvs jag har haft felinställt. ;-)
Just nu är det för många plusgrader så det kommer ingen värme i rören (iofs trevligt map kostnader) så jag återkommer med resultat så fort jag kan.
Jag hade också inledningvis problem med luft i slangarna, men det tror jag att jag fått bort. Men det var en hel del i början... tack!
All heder åt Uponor - fick idag svar som förtydligar för mig, se nedan.
Jag föreslog att kommande installtionsanvisning borde uppdateras och förtydligas med att spåret i skruven avser hur mycket shuntfunktion som önskas. Nu har vi ju fått testa oss fram till den insikten. Nu kan vi nog stänga den här tråden.
=================================================================
Hej,
Jag beklagar förvirringen men instruktionen är rätt. Vad man gör efter man har tvärställt injusteringsventilen och stängt reglerdelen är att öppna luftnippeln och sedan fyller man systemet med vatten genom att helt enklet fylla på vatten (vid pannan). Vattnet går då in vid (7), fig5 och sedan ner bakvägen i slingan (6), fig5 och pressas sedan ut via avluftningsnippeln (4), fig5.
Ställer du sedan inte om injusteringsventilen (9), fig5 så att spåren löper i linje med varandra så har du ej någon shuntfunktion, d.v.s hela primära vattenmängden från radiatorkretsen går rakt ner i slingans tillopp (5), fig5 utan att blanda sig med returen (6), fig5.
=================================================================
Jag föreslog att kommande installtionsanvisning borde uppdateras och förtydligas med att spåret i skruven avser hur mycket shuntfunktion som önskas. Nu har vi ju fått testa oss fram till den insikten. Nu kan vi nog stänga den här tråden.
=================================================================
Hej,
Jag beklagar förvirringen men instruktionen är rätt. Vad man gör efter man har tvärställt injusteringsventilen och stängt reglerdelen är att öppna luftnippeln och sedan fyller man systemet med vatten genom att helt enklet fylla på vatten (vid pannan). Vattnet går då in vid (7), fig5 och sedan ner bakvägen i slingan (6), fig5 och pressas sedan ut via avluftningsnippeln (4), fig5.
Ställer du sedan inte om injusteringsventilen (9), fig5 så att spåren löper i linje med varandra så har du ej någon shuntfunktion, d.v.s hela primära vattenmängden från radiatorkretsen går rakt ner i slingans tillopp (5), fig5 utan att blanda sig med returen (6), fig5.
=================================================================
Hur löste sig problemet för dig? Jag har fått bekymmer med min push 12. Plötsligt har golven blivit kalla. Pumpen går, jag har varmt fram till pumpen men den matar inte ut varmt på slingorna - om jag inte tvärställer injusteringsventilen. Då blir det varmt i slingorna. Vad sjutton är fel??D digne skrev:All heder åt Uponor - fick idag svar som förtydligar för mig, se nedan.
Jag föreslog att kommande installtionsanvisning borde uppdateras och förtydligas med att spåret i skruven avser hur mycket shuntfunktion som önskas. Nu har vi ju fått testa oss fram till den insikten. Nu kan vi nog stänga den här tråden.
=================================================================
Hej,
Jag beklagar förvirringen men instruktionen är rätt. Vad man gör efter man har tvärställt injusteringsventilen och stängt reglerdelen är att öppna luftnippeln och sedan fyller man systemet med vatten genom att helt enklet fylla på vatten (vid pannan). Vattnet går då in vid (7), fig5 och sedan ner bakvägen i slingan (6), fig5 och pressas sedan ut via avluftningsnippeln (4), fig5.
Ställer du sedan inte om injusteringsventilen (9), fig5 så att spåren löper i linje med varandra så har du ej någon shuntfunktion, d.v.s hela primära vattenmängden från radiatorkretsen går rakt ner i slingans tillopp (5), fig5 utan att blanda sig med returen (6), fig5.
=================================================================
I korthet (det är lite tvärtom, tycker jag…) - om ventilen är tvärställd så är det ingen shunt (ingen inblandning av returvatten) och du skickar ner full värme i golvet. Om du istället shuntar (blandar ut vattnet som går ner i golvet) ska du ”rakställa” ventilen till du får en golvtemp som du vill ha / passar din golvtyp.H Henrikd75 skrev:
Hoppas det hjälper
PS Kul om en nästan 14 år gammal tråd kan hjälpa.
Shit, 14 år Alltså problemet är att när ventilen står rakt "suger" pumpen inte in varmt vatten och vidare ned i slingorna. Den vispar bara runt kallt vatten - men det är varmt fram till pumpen. Först när jag ställer ventilen tvärs riktningen (som du beskriver) blir det varmt. Varför trycker inte pumpen ned varmt radiatorvatten i golvet??D digne skrev:I korthet (det är lite tvärtom, tycker jag…) - om ventilen är tvärställd så är det ingen shunt (ingen inblandning av returvatten) och du skickar ner full värme i golvet. Om du istället shuntar (blandar ut vattnet som går ner i golvet) ska du ”rakställa” ventilen till du får en golvtemp som du vill ha / passar din golvtyp.
Hoppas det hjälper
PS Kul om en nästan 14 år gammal tråd kan hjälpa.
För att det inte bara är en pump utan också en shunt (typ av växel)H Henrikd75 skrev:Shit, 14 år Alltså problemet är att när ventilen står rakt "suger" pumpen inte in varmt vatten och vidare ned i slingorna. Den vispar bara runt kallt vatten - men det är varmt fram till pumpen. Först när jag ställer ventilen tvärs riktningen (som du beskriver) blir det varmt. Varför trycker inte pumpen ned varmt radiatorvatten i golvet??
Den pumpar/fördelar beroende på hur du ställer shunten/växeln
D digne skrev:
Har liknande problem. Hur står er temperatur/justeringsventil? Fig11A i manualen.D digne skrev:
//Martin