83 037 läst · 191 svar
83k läst
191 svar
Problem med Nibe F750
Bara säger det, golvvärme, trots namnet så är det rumsluften som skall värmas.
Och iomed 22 grader inomhus så är prio ett uppfyllt.
Men visst tycker jag att den borde klara av en något högre framledning.
Antar att du har en standard modern platta typ L element och 300 mm cellplast?
Och iomed 22 grader inomhus så är prio ett uppfyllt.
Men visst tycker jag att den borde klara av en något högre framledning.
Antar att du har en standard modern platta typ L element och 300 mm cellplast?
Nu är klockan 8:33 och framledning och returledning är 23,8 , innetemp har sjunkit till 21,5 och golvet är fortfarande kallt ,
ute temp har gått upp till 3,2 grader , en sak som jag har märkt också att gradminuter har varit 997 från igår 20:22 tills nu, konstant hela tiden, är det normalt
ute temp har gått upp till 3,2 grader , en sak som jag har märkt också att gradminuter har varit 997 från igår 20:22 tills nu, konstant hela tiden, är det normalt
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Man ser i alla fall att kompressorn avfrostar ofta så även om den kan lämna 6 kw när den går blir det bra mycket mindre i verklig drift pga avfrostning. Stiger BT63 när kompressorn går antar att det är framledningsgivaren och den borde stiga lite när kompressorn drar igång.
Nej tror inte det är fel på den men ser du om tempen stiger när kompressorn går svårt att se på bilden. Har ingen koll på Nibe 750 men gissar att bt63 är framledningsgivaren som sitter före växlingsventilen och bt62 sitter efter arbetstanken som 750 har inbyggd så när kompressorn drar igång efter avfrostning bör tempen stiga något och det gör det troligtvis för den lämnar ju effekt. Kanske helt enkelt är så att vp är helt ok men huset kräver för mycket effekt ?
Kolla så att det kommer vatten ut dräneringsslangen under avfrostningen.
Kommer det inget vatten så har du förmodligen en iskaka under föregångaren.
Det kan vara därför som avfrostningarna tar så lång tid. De bör inte ta mycket mer än en kvart.
Kommer det inget vatten så har du förmodligen en iskaka under föregångaren.
Det kan vara därför som avfrostningarna tar så lång tid. De bör inte ta mycket mer än en kvart.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder