83 035 läst · 191 svar
83k läst
191 svar
Problem med Nibe F750
Ja reglercentralen jag menar är den som är mellan termostaterna och ventilställdonen.
Jag håller med vilpi, jag tycker att du skall ta reda på om den verkligen blir av med all is efter avfrostning.
Gör den inte det så har den inte heller förutsättning att jobba som den skall, och då blir det dåligt med värme.
Jag håller med vilpi, jag tycker att du skall ta reda på om den verkligen blir av med all is efter avfrostning.
Gör den inte det så har den inte heller förutsättning att jobba som den skall, och då blir det dåligt med värme.
Den kanske har hamnat i moment 22 och inte blir av med isen, du skulle kunna testa att blockera kompressorn ett par timmar och bara köra med tillsats, efter ett par timmar utan kompressor drift kan du vara helt säker på att den är helt avfrostad.
Sen kan du logga i morgon igen hur den sköter avfrostningarna.
Sen kan du logga i morgon igen hur den sköter avfrostningarna.
Jo den bör hamna på börvärdet till slut, men det gäller att ha lite tålamod. Regleringen är ganska trög, den drar inte på fullt med en gång utan trappar sakta upp effekten.
Samma sak när du gör större ändringar i inställningarna, du måste räkna med minst ett dygn innan man kan se hur det funkar.
Samma sak när du gör större ändringar i inställningarna, du måste räkna med minst ett dygn innan man kan se hur det funkar.
en liten uppdatering
beräknad framledning 30 , och framledning kommer upp som max 27 och sänks fort till 24 när avfrostning påbörjas, och avfrostning håller på ca 40 min, och börjar igen efter 1timmer och 20 min
Några synpunkter?
beräknad framledning 30 , och framledning kommer upp som max 27 och sänks fort till 24 när avfrostning påbörjas, och avfrostning håller på ca 40 min, och börjar igen efter 1timmer och 20 min
Några synpunkter?
Att framledningen sjunker när den avfrostar är som sagt normalt.
Synd att den fortsätter att avfrosta som den gör.
Jag vet inte hur min egna pump sköter avfrostningen, men det sitter ett usb minne i pumpen som loggar så det blir intressant att se när jag kommer hem.
Synd att den fortsätter att avfrosta som den gör.
Jag vet inte hur min egna pump sköter avfrostningen, men det sitter ett usb minne i pumpen som loggar så det blir intressant att se när jag kommer hem.
Här kommer en uppdatering och fortfarande samma s**t >
status
Rubrik Värde
gradminuter -699
medelutetemperatur BT1 3.2°C
utetemperatur BT1 1.7°C
varmvatten laddning BT6 45.5°C
varmvatten topp BT7 48.1°C
kompressormodul
Rubrik Värde
aktuell kompressorfrekvens 103Hz
blockerad nej
dT Inverter - frånluft BT20 9.7°C
förångningsbegränsning 0
hastighet värmebärarpump 1 100%
hetgas EB100-EP14-BT14 81°C
hetgasbegränsning 0
kompressor drifttid EB100-EP14 4013h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 1001h
kompressor tidfaktor 4524.39kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 1027.92kWh
kompressorstarter EB100-EP14 3664
kondensor fram EB100-EP14-BT12 26.2°C
returledningstemp. EB100-EP14-BT3 22.9°C
suggas EB100-EP14-BT17 0.9°C
tillåten kompressorfrekvens 104Hz
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 26.2°C
värme: dT börvärde 2.8
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 3.3
vätskeledning EB100-EP14-BT15 23.2°C
ventilation
Rubrik Värde
avluft EB100-BT21 -5.5°C
frånluft EB100-BT20 20.6°C
förångare EB100-BT16 -16.4°C
avfrostning
Rubrik Värde
avfrostningstid 0s
minskning från referensvärde -2.1%
referens, lufthastighetssensor 261.9
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 267
klimatsystem 1
Rubrik Värde
beräknad framledning S1 33.6°C
extern justering S1 nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 26.3°C
framledningstemp. EB100-BT63 26.6°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 22.7°C
rumstemperatur BT50 20.5°C
tillsats
Rubrik Värde
blockerad ja
effekt eltillsats 0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 805.1h
info
Rubrik Värde
produkt F750 Cu
serienummer 06601513024020
version 3585R6
status
Rubrik Värde
gradminuter -699
medelutetemperatur BT1 3.2°C
utetemperatur BT1 1.7°C
varmvatten laddning BT6 45.5°C
varmvatten topp BT7 48.1°C
kompressormodul
Rubrik Värde
aktuell kompressorfrekvens 103Hz
blockerad nej
dT Inverter - frånluft BT20 9.7°C
förångningsbegränsning 0
hastighet värmebärarpump 1 100%
hetgas EB100-EP14-BT14 81°C
hetgasbegränsning 0
kompressor drifttid EB100-EP14 4013h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14 1001h
kompressor tidfaktor 4524.39kWh
kompressor tidfaktor varmvatten 1027.92kWh
kompressorstarter EB100-EP14 3664
kondensor fram EB100-EP14-BT12 26.2°C
returledningstemp. EB100-EP14-BT3 22.9°C
suggas EB100-EP14-BT17 0.9°C
tillåten kompressorfrekvens 104Hz
vv: laddbörvärde --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63) 26.2°C
värme: dT börvärde 2.8
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3 3.3
vätskeledning EB100-EP14-BT15 23.2°C
ventilation
Rubrik Värde
avluft EB100-BT21 -5.5°C
frånluft EB100-BT20 20.6°C
förångare EB100-BT16 -16.4°C
avfrostning
Rubrik Värde
avfrostningstid 0s
minskning från referensvärde -2.1%
referens, lufthastighetssensor 261.9
värde, lufthastighetssensor EB100-BS1 267
klimatsystem 1
Rubrik Värde
beräknad framledning S1 33.6°C
extern justering S1 nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61 26.3°C
framledningstemp. EB100-BT63 26.6°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62 22.7°C
rumstemperatur BT50 20.5°C
tillsats
Rubrik Värde
blockerad ja
effekt eltillsats 0kW
max inställd eleffekt 6.5kW
säkringsstorlek 16A
tidfaktor 805.1h
info
Rubrik Värde
produkt F750 Cu
serienummer 06601513024020
version 3585R6
Närmar 5000kwh elspets en viss skillnad mot kalkylen som beräknade runt 300 kwh. Jag tror kalkylen är fel dom har bland annat räknat med en max effekt på 7kw så mycket lämnar inte en 750 och kalkylen är inte (tror jag) gjord med Nibes kalkyl program vilket bör ta hänsyn till tex avfrostning vilket sänker medel effekten.