83 037 läst · 191 svar
83k läst
191 svar
Problem med Nibe F750
Ni kanske har missat dettaShad skrev:Nu har det gått 30 timmar sen senast ändring , och det har inte hjälpt ett s**t, så nu har jag gjort följande ändringar igen
Öka kurvan från 4 till 7
Ändra stopp av tillsats från 1 till 8
Nu är framledning beräknad vara på 37,2 och framledning bt61 är på väg upp men tyvärr med hjälp av el patroner, men det konstiga att så fort jag gjorde ändringarna så sänkte VV BT6 och BT7 från 50grader till 31, resp 21, är detta normalt?
Om vp ändrade vv tempen direkt så har du fel på styren i vp vv tempen har ingen med kurvan att göra. Om det tog en stund och inget vv förbrukades kan det vara växelventilen som läcker igenom och förbrukades vv under tiden så är det vp som inte hinner med både vv och värme samtidigt men den växlar mellan de båda och vv tempen bör stiga snart.Shad skrev:Nu har det gått 30 timmar sen senast ändring , och det har inte hjälpt ett s**t, så nu har jag gjort följande ändringar igen
Öka kurvan från 4 till 7
Ändra stopp av tillsats från 1 till 8
Nu är framledning beräknad vara på 37,2 och framledning bt61 är på väg upp men tyvärr med hjälp av el patroner, men det konstiga att så fort jag gjorde ändringarna så sänkte VV BT6 och BT7 från 50grader till 31, resp 21, är detta normalt?
Om tillsats är blockerad och man får inte rätt värme i framledning då är det något som inte stämmer men om tillsats går in och man får jämn värme betyder det inte att slingorna är ordentliga?
Vad jag försöker göra att utesluta vissa grejer i systemet så man hittar felet
Vad jag försöker göra att utesluta vissa grejer i systemet så man hittar felet
Att pumpen är för liten går ju inte att bortse från, men om du skall koncentera dig på nått så skulle jag välja att kolla upp varför den avfrostar som den gör.
Du får söka efter hur andra pumpar som jobbar hårt sköter sina avfrostningar.
Du får söka efter hur andra pumpar som jobbar hårt sköter sina avfrostningar.
Redigerat: