Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Jag har en sommarstuga med djupborrad brunn, i källaren finns en hydrofor och pump.Upptäckte härom dagen att pumpen går igång hela tiden på ett sätt den inte gjort innan. Pumpen går igång när tryckmätaren visar ca 0,25, sedan går den 1-2 sekunder tills trycket är uppe i ca 0,45, efter ytterligare 4-5 sekunder har trycket sjunkit till 0,25 och då går den igång igen. Finns det något jag kan göra själv eller måste jag ta hit en rörmontör?
Tomt på luft, hydrofor eller hydropress?
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Antagligen för lite luft eller en stor vattenläcka. Är filmen tagen med någon förbrukare ansluten t.ex. en öppnad vattenkran ? Om den inte sjunker i tryck, när allt är stängt, så är det troligen ingen stor läcka, utan då är det mer troligt att det fattas luft i hydroforen/hydropressen.
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg
Filmen är tagen med öppnad vattenkran, ni hör skvalandet i bakgrunden. Tryck utan öppnad vattenkran är 0,38, det sjunker inte så ingen vattenläcka. Jag får se om det hjälper att fylla på luft, såg att det finns en tråd om det här
Tom på luft. Sitter det ingen nippel längst upp att fylla genom?
Husägare
· HISINGS BACKA
· 147 inlägg