Hur kan man koppla en enhet till till dim-01?
Tänker att koppla till power supply för neon led list COB 220V.
Utebelysning, 2 st är redan kopplat. (den gråa o orangea sladden, styrning via plejd och vanlig on/off knapp)
Tänker att koppla till power supply för neon led list COB 220V.
Utebelysning, 2 st är redan kopplat. (den gråa o orangea sladden, styrning via plejd och vanlig on/off knapp)
Har ingen kopplingsschemat för DIM-01E etompau skrev:
Tänker att lägga till en enhet till befintlig installationen...
Tänkte att klippa av pluggen och koppla den till plejd istället.
Fungerar verkligen den nuvarande kopplingen som den ska? Du har ju knappen i serie med tändtråden ut från Plejd. Använder du den kan du förvisso helt hindra att lampan tänds även om plejden försöker, men det låter inte som önskat beteende. Du har möjligen en "off"-knapp, men inte en "on/off".A Adihus skrev:
När lampan tänds enligt plejd schema då kan jag släcka den och tända igen. D e vanligt strömbrytare.R RoAd skrev:
Jag tänker att tända begge 2 lampor (som är redan kopplat, vanlig strömbrytaren) o en ny enhet samtidigt (led list neon med power supply )E etompau skrev:
Den har wifi men jag vill styra den genom plejden
Här är länken
https://ledmegastore.se/230v/4427-2...till-230v-type-q-minnesfunktion-max-50-m.html
OK, du visar en dimmer som styrs via Wifi. det blir inte bra att koppla en dimmer efter en annan dimmer (DIM-01).A Adihus skrev:
Spontant känns det som du är ute på lite djupt vatten med dina grejor.
En ny ljuskälla kopplas mellan N och "våg med pil" på Plejd:en.
Good luck.
Varför det blir inte bra? Vad kan hända?E etompau skrev:
Det kan nog ingen svara på. Det är helt enkel en felaktig installation som kan bete sig lite hursomhelst.A Adihus skrev:
Varför ska du ha Wifi-prylen efter Plejden? Varför inte bara styra den direkt, som det är tänkt?
Och förresten, jag undrade vad det var för "ögla" på kabeln på bilden i första inlägget. Med tanke på hur tråden artar sig börjar jag tro att du försökt vira den runt stiften på WiFi-dimmerns kontakt. Det stämmer väl ändå inte? Det vore ju superdumt.
Om vi leker med tanken på att du faktiskt ska ansluta den där dimmern efter plejden (det bör du som sagt inte) så är rätt sätt att installera ett vägguttag som du sedan sätter kontakten i.
Men jag tror att mitt slutliga råd är att kontakta någon som kan hjälpa dig. En sk. elektriker.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 831 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 831 inlägg
Kan du ta bild på din wifi-dimmer och kopplingspunkterna till den? Har den 1-10v ingång kan den vara styrbar med en plejd, men inte med Dim-01.
Sen har Dim-01 endast en kanal så du kan inte styra två olika ljuskällor separat med olika ljusstyrka eller tider mm. Då behövs en annan eller en till Plejd.
Sen som många redan påpekat så är strömbrytare helt fel kopplad på Sekundärsidan. Visst den klarar ju släcka lamporna om plejden tycker de ska va tända, men kan få samma funktionalitet + massa extra om du kopplar den via 1 eller 2, styringångarna på plejden istället (med en återfjädrande brytare).
Sen har Dim-01 endast en kanal så du kan inte styra två olika ljuskällor separat med olika ljusstyrka eller tider mm. Då behövs en annan eller en till Plejd.
Sen som många redan påpekat så är strömbrytare helt fel kopplad på Sekundärsidan. Visst den klarar ju släcka lamporna om plejden tycker de ska va tända, men kan få samma funktionalitet + massa extra om du kopplar den via 1 eller 2, styringångarna på plejden istället (med en återfjädrande brytare).
Du har länken till den några inlägg upp (#9). Den har inga ingångar utöver matningen på 230V.U Utsliten och utdömd skrev:Kan du ta bild på din wifi-dimmer och kopplingspunkterna till den? Har den 1-10v ingång kan den vara styrbar med en plejd, men inte med Dim-01.
Sen har Dim-01 endast en kanal så du kan inte styra två olika ljuskällor separat med olika ljusstyrka eller tider mm. Då behövs en annan eller en till Plejd.
Informationen är ju inte direkt djupgående, men den kan knappast dimmas av något annat än sig själv.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 831 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 831 inlägg
Se där! Host*kina-skit*hostR RoAd skrev:
Mindes inte att jag hade sett nån länk när jag läste tråden tidigare ikväll, ber om ursäkt
Om det bara handlar om att tända och släcka och inte använda Dim-funktionen går det ju med Plejden TS har (ställa in som ”ej dimbar ljuskälla”). Om alla lampor ska tändas och släckas samtidigt. Däremot håller jag med föregående om att TS wifi-grunka till Led-stripen borde kopplas via ett styrt uttag. Den är inte byggd för fast installation.