Hallå!

Måste ett tryckexpansionkärl nödvändigtvis finnas i pannrummet (och ta plats)?
Borde väl kunna placeras på våningen ovan i stället?
Det blir ju en liten tryckskillnad, men den borde väl vara försumbar?
 
Det har ingen betydelse var någonstans i systemet du har tryckexpansionskärlet egentligen. Det du ska/bör undvika är att hett vatten kommer i kontakt med kärlet. Sen är det ju så att tryckkärl används för att undvika större vattenmängder på andra ställen än i pannrummet pga läckagerisk etc..
rogge
 
Följdfråga.

Funkar det med att man 'ställer' kärlet på golvet?
Eller måste man räkna om dimensioneringen då?
 
I vårt hus från 1960 sitter expansionskärlet på vinden. Tycker personligen att det känns lite läskigt, och förväntar mig att det kommer att frysa sönder vilken kall dag som helst... Tur att vi får fjärrvärme snart!

/Elin
 
Funkar det med att man 'ställer' kärlet på golvet?
Eller måste man räkna om dimensioneringen då?
Ja det fungerar och du måste/ska inte räkna om dimensioneringen.
rogge
 
Tänk på att kolla förtrycket i större kärl !!!!!!!!
// svette
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.