Hej!

Jag ska dra kabel till en parallell elcentral i en komplementbyggnad, har idag PEN in till centralen i huvudhuset. Dividerar med elektrikern som vill dra kabel från den befintliga centralen vilket jag tycker känns krångligt.
Skulle det funka att separera PEN innan båda centralerna (i plint) och på så sätt dra femledare till båda centralerna separat? På så sätt slipper vi rota runt för mycket i den befintliga centralen.

Se bifogat för skiss på plint och separering.

Tack på förhand!
 
  • Skiss av en anslutningsplint för eldistribution med märkningar L1, L2, L3, N, PE och från mätarskåp till elcentraler.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Det går utmärkt förutsatt att du aldrig efter separeringen sammankopplar N och PE igen.
 
  • Gilla
Gasken
  • Laddar…
J Johan456 skrev:
Det går utmärkt förutsatt att du aldrig efter separeringen sammankopplar N och PE igen.
Ok, toppen. Tack för snabb respons!
Nej precis, det blir 5-ledare (TN-S) efter denna delning.
 
Det är också bra att göra så, för annars måste du ha 10 kvmm till undercentralen. PEN får inte (i nya installationer) vara klenare än 10 kvmm.
 
  • Gilla
Gasken och 1 till