Vi renoverar ett rum. Rummet har bara en ljuset med strömbrytare. Den gamla ljuset är att bytas ut mot en ny. Och vi kommer att bygga ett väguttag. I nästa rum har en väguttag som inte behövs någon mer så kommer vi att ta kablarna därifrån. Den gamla ljuset är endast ansluta med fas och nolla. Den nya ljusinstallation men också har en säkerhetsanslutning (PE). Men det fanns ingen PE dirigeras till den ljuset positionen. Nu har jag hört rekommenderas att också ansluta ljuset med PE där så är möjligt. Kan vi ta PE från den nya väguttag eller är det inte möjligt / tillåtet? Tack för dina idéer.
new PE.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Rummet ska vara antingen jordat eller ojordat, det får inte finnas en blandning.

Om rummet idag har ojordade uttag, då kan ni fortsätta med ojordade uttag. Lampan ska då inte jordas. Det får inte finnas någon jord alls i rummet, inga delar i metall får ha kontakt med jord.

Dagens regler säger dock att uttag ska vara skyddsjordade, så om möjligt bör ni byta alla uttag till jordade, och även skyddsjorda lampan.

Skyddsjordsledaren bör ingå i samma ledning som fas och nolla. Att ta skyddsjorden från ett annat ställe bör undvikas i det längsta, gör inte så. Om det är så att lampan behöver jordas, då ska ju även alla uttag jordas och ni måste då dra fram skyddsjord, dvs byta de kablar som saknar skyddsjord.
 
  • Gilla
GK100 och 1 till
  • Laddar…
Skyddsjord som tas från en "främmande" grupp är mycket olämpligt då man i framtiden kanske kopplar bort den i tex centralen. Då står man med fungerande uttag som man tror är jordade som saknar jord. Samtliga ledare i gruppen ska följas åt hela vägen från central till "apparat".
 
  • Gilla
Müssli och 2 till
  • Laddar…
Idag finns det armaturer där enbart plåtkoppen närmast taket är skyddsjordat. Resten av amaturen matas via en LED driver som är klass 2. I ett sådant fall ger en övergång skyddsjordade vägguttag och lamputtag en ytterst liten ökning av elsäkerheten kring lampan. Det är mycket osannolikt att man berör koppen och samtidigt har kontakt med ett jordat föremål t.ex vattenradiator. Det krävs även ett isolationsfel under plåtkoppen.
 
Redigerat:
Tack för ditt svar.

Så det är olämpligt att dra PE från en annan källa.
Förstå.

Men i slutändan emellertid betyder inte ansluta tillbaka till samma PE skena vid centralen?


Bo.Siltberg skrev:
Rummet ska vara antingen jordat eller ojordat, det får inte finnas en blandning.
Så om jag inte dra en ny PE-kabel från centralen till ljuset.
Du skulle föreslå att också koppla bort PE i uttaget?
Vad är problemet med att hålla ljuset ojordat och hålla nya Uttag jordat?
 
Använd sökfunktionen och sök på " blanda jordade och ojordade uttag" så hittar du hur många sidor som helst som behandlar ämnet.
 
Jo PE landar i elcentralen så den har samma källa. Problemet som elmont förklarar ovan är risken för att denna skyddsledare kopplas bort av misstag då den är separat och dragen "tvärs" över installationen. Om det är någon ledare som man ska vara rädd om så är det skyddsledaren. Det finns inget specifikt krav i reglerna på att den måste ingå i samma kabel som fas och nolla, men man bör tolka det som näst intill en regel. När frågan var uppe på elsäkerhetsverkets tid så var det hårda förmaningar om sådana lösningar. Så glöm detta, behöver du ha skyddsjord så får du se till att dra fram den i samma rör/ledning som fas och nolla.

Fast då är vi inne på den andra frågan om du behöver skyddsjord. Som sagt, om rummet är gammalt och har ojordade uttag idag då kan du troligen fortsätta med det, det handlar om s.k. isolerad miljö. Skyddsjordning och isolerad miljö är två olika skyddsåtgärder mot elchock som inte får samsas, så du får inte blanda ojordade uttag och skyddsjordad lampa i samma rum. Antingen ska allting vara jordat eller så ska ingenting vara jordat. Det går åt några A4-sidor att förklara hur detta hänger ihop så om du är osäker så ta hem någon som kan göra denna bedömning av ditt rum.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.