Jag har installerat en Ebeco F10 värmekabel (parallellresistiv) utanpå PEM slang. Utanför huset vill jag koppla en 3 ledare elkabel mellan änden av värmekabeln och elcentralen för att mäta värmekabeln.
Hur ska jag koppla jordflätan och dem 2 ledarna till 3 lederen (jord, fas, nolla)?
Jag har installerat en Ebeco F10 värmekabel (parallellresistiv) utanpå PEM slang. Utanför huset vill jag koppla en 3 ledare elkabel mellan änden av värmekabeln och elcentralen för att mäta värmekabeln.
Hur ska jag koppla jordflätan och dem 2 ledarna till 3 lederen (jord, fas, nolla)?
[bild]
Kopplingsdosa och öppningsbara wagos, N och L spelar ingen roll hur de hamnar, PE ska till PE. Dom kan va lite knepiga skala upp och krympslanga men följer man anvisningarna går det bra.