Hej,
Jag har en Panasonic monoblock J 5kwh som jag använder för mitt värmegolv. Jag har installerat wifi modul och i tisdags fick jag det här meddelandet
1008-0H70 fel på eltillskott överhettningsskydd
Är det någon här som har någon aning vad detta kan vara? Varken Polarpumpen eller Panasonic har svarat på min mejl ännu.
tack!
 
Har ÖHSK löst på EL-patronen ? har du återställt det, det med att det löser kan vara att relä eller kontaktor har bränt ihop ( kontaktblecken ) eller att spolen är bränd och svullnat så inte ankaret kan gå tillbaka. Det sitter en givare i tanken, den kan ge fel värde eller trasig, ta ur den, då ska troligtvis en kontaktor dunka lite lätt, värme du med frugans hårtork så den släppa. Leta efter något dom ser ut så här ungefär och sitter säkert i innedelen.
 
  • Svart elektrisk kontaktor som används i VVS-system.