Hejsan.
Har en Panasonic luftvärmepump modell: CS CE-12LKE som är ca 8+ år gammal som inte presterar som den gjorde i våras.
Märkte det först nu när vi startat upp den och vi inte fått den innertemperatur vi haft med samma inställning förr. Har runt 19grader inne nu som mest med pumpen, eldar i kamin som komplement.
Den ger värme på ca 45grader och varvar upp för att blåsa på bra någon minut, sen går den ner igen, oavsett om man valt 23 eller 30grader.
Den har inte larmat för något aktuellt fel, men Har via check på fjärrkontrollen fått fram pipande ljud på felmeddelande F97(compressor overheat). Men det fås upp även innan start av pumpen, då den varit strömlös via säkringen. Borde inte det nollställt historiken med felmeddelanden?
En vän som jobbat lite med lvp förr tömde rören och fyllde upp med ny mängd köldmedel, även gått med gasläckesökare och inte upptäckt nåt där.
Mätte även givaren till kompressorn och verkade vara OK där med, men hade ingen proffsutrustning för att mäta temp på kompressorn utan bara en IR termo. Men vore givaren fel där borde man haft större differens där?
Den funkar bra i kyla och ger ca 5grader kall luft, och trycker på bra med fläkten. Gjort rent innerdelen grundligt bakom kåpor etc med.
Kan det vara något så simpelt som någon givare på innerdelen som inte är som den ska och sen tror att det är tillräckligt varmt inne?
Eller kretskortet?
Vore väldigt tacksam om någon kunde komma med lite tips på vad det kan tänkas vara då ångesten detta medfört nu inför vintern kryper på.
Pratade med Panasonics kundservice men deras partner låg 6veckor bort på bokning