Hejsan!
Det är så att det kommer oljud från fjärrvärmecentralen! Har testat att lufta elementen och fylla på med vatten, ljudet försvann i några dagar men är tillbaka nu igen!
Är det någon här som vet vad det kan bero på!?
Det är så att det kommer oljud från fjärrvärmecentralen! Har testat att lufta elementen och fylla på med vatten, ljudet försvann i några dagar men är tillbaka nu igen!
Är det någon här som vet vad det kan bero på!?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 642 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 642 inlägg
Nu har jag gjort som du sa men det låter fortfarande! Jag fyllde på med vatten för typ 2 veckor sen då fyllde jag upp till 1.5 och då sluta det låta men nu har det sjunkit på mätaren! Är det normalt att mätaren sjunker så mycket på 2 veckor!?Demmpa skrev:
Säkerhetsventilen har troligen ett öppningstryck på 1,5 bar (om märkningen på manometern stämmer).
Eftersom vatten utvidgas när det blir varmare så stiger trycket när vattnet värms, om då säkerhetsventilen öppnar på 1,5 bar så kommer den att öppna när framledningstemperaturen stiger.
Så ditt systemtryck, vid "kallt" läge (värmesystemet avstängt / sommar) bör vara ca 0,8 bar.
Om det fortfarande låter när cirkulationspumpen och reglercentralen är avstängda så är det flödande fjärrvärmevatten som låter.
Eftersom vatten utvidgas när det blir varmare så stiger trycket när vattnet värms, om då säkerhetsventilen öppnar på 1,5 bar så kommer den att öppna när framledningstemperaturen stiger.
Så ditt systemtryck, vid "kallt" läge (värmesystemet avstängt / sommar) bör vara ca 0,8 bar.
Om det fortfarande låter när cirkulationspumpen och reglercentralen är avstängda så är det flödande fjärrvärmevatten som låter.