Jag har byggt ny stamledning till radiator system. Samt installerat golvvärme i två rum.

Igår när jag driftsatte elementen så visar systemet bra mycket högre tryck i golvvärmefördelaren 2,8 bar kontra värmepumpen 0,6 bar.

Samtidigt borde säkerhetsventilen utlöst i VP om det hade vart 2,8 bar.

Dock så visade provtryckningsmanometern samma som manometern på fördelaren.

Vad är rätt och fel?

Golvvärmefördelaren
Manometer visar 2,8 bar på en nyligen installerad golvvärmefördelare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder



Värmepump
Manometer för värmesystem som visar ett tryck på ungefär 2,8 bar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Nu när trycket vid fördelaren var ca 3 bar. Så såg jag även att det var lite blött vid säkerhetsventilen.

Efter djupare forskning så visade det sig att ventilen hade brytpunkt vid tre bar. Så jag skulle gissa på att det isf är tätt i manometern vid vp
 