C
Kan man sätta ett ojordat uttag i ett rum på en jordad kabel med jordfelsbrytare som går igenom rummet men har jordat uttag i ett annat rum?
Förklara gärna eventuella fel och risker.

Jag vet att man inte ska blanda jordade och ojordade uttag i samma rum.
 
Det går utmärkt. Skyddsledaren får passera det ojordade rummet, och vara skarvad på X-plintar i dessa ojordade uttag som så behövs.

Det finns inga påtagliga risker med detta, dvs att denna skyddsledare av misstag eller genom ett fel jordar berörbara ledande delar i rummet.

Det är tvärtom en fördel att det finns en skyddsledare framdragen för framtida behov.
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
C
@Bo.Siltberg tack för ännu ett utmärkt svar 👍🏻
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.