Hej
Har en Nibe 360 och golvvärme i två våningar med rumsgivare och magnet ventiler som styr flödet i respektive slinga.
Det jag har problem med är att vissa rum blir avsevärt mycket kallare än andra.
Det jag tror det beror på att dessa rum har längre slingor än de som kortare.
Även om bägge slingorna är öppna så känner man på rören att det diffar i temp både på ut och in från respektive slinga. Så det går vatten men inte lika mycket troligen.
Vatten tar ju lättaste vägen och en kortare slinga har ju lägre mottryck.
Dock är det ett relativt nytt problem som jag inte haft tidigare.

Vi har nära noll i tryck i golvvärmen om man kollar på pannan.
Tryckkärlet vid golvet har ju en luftventil för påfyllning men det går inte att komma åt för VVS installatören har dragit rör precis framför ventilen.
Om jag släpper in lite mer vatten går ju trycket upp men det går ner inom någon dag eller så (varför det går ner vet jag inte, men det är ju små mängder vatten)

Har även provat höja framlednings temperaturen lite för att olika slingor skall vara lite mer stängda. Det gjorde nog saken lite bättre.

Vad säger ni andra. Vad är egentligen rätt åtgärd och är det låga trycket orsaken?
 
Bilder underlättar.

Vilken hastighet går cirkulationspumpen på? För golvvärme ska det vara högt flöde.

Varje slinga ska injusteras så att lämpligt flöde/tryckfall uppstår i varje slinga.
 
Bifogar en bild på hur mina fördelare ser ut (har en per våning) tryckbehållaren samt tryck.
Svårt att se ventilen men den sitter precis bakom rör två uppe från sett

Just nu har jag 36 grader i framledningstemp.
Hittar ingenstans var man ser något om cirkulationspump i menyerna.
 
  • Bild av golvvärmefördelare med flera vita rör och gröna Wirsbo-ventiler i en väggmonterad enhet, omgiven av kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Fördelare och tryckbehållare med kopparrör och ventiler, tryckmätare synlig. Ventil dold bakom rören, 36 grader i framledningstemperatur.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckmätare på fördelare med visare som visar tryck i bar. Mätaren är monterad inuti en rektangulär panel med grå ram.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J Jonas786 skrev:
Hej
Har en Nibe 360 och golvvärme i två våningar med rumsgivare och magnet ventiler som styr flödet i respektive slinga.
Det jag har problem med är att vissa rum blir avsevärt mycket kallare än andra.
Det jag tror det beror på att dessa rum har längre slingor än de som kortare.
Även om bägge slingorna är öppna så känner man på rören att det diffar i temp både på ut och in från respektive slinga. Så det går vatten men inte lika mycket troligen.
Vatten tar ju lättaste vägen och en kortare slinga har ju lägre mottryck.
Dock är det ett relativt nytt problem som jag inte haft tidigare.

Vi har nära noll i tryck i golvvärmen om man kollar på pannan.
Tryckkärlet vid golvet har ju en luftventil för påfyllning men det går inte att komma åt för VVS installatören har dragit rör precis framför ventilen.
Om jag släpper in lite mer vatten går ju trycket upp men det går ner inom någon dag eller så (varför det går ner vet jag inte, men det är ju små mängder vatten)

Har även provat höja framlednings temperaturen lite för att olika slingor skall vara lite mer stängda. Det gjorde nog saken lite bättre.

Vad säger ni andra. Vad är egentligen rätt åtgärd och är det låga trycket orsaken?
Om trycket stiger snabbt på manometern, när du fyller, så är det antingen dåligt med luft i det, eller punka på blåsan. Du ska fylla med pyspunka, då ska manometern stiga sakta. Stiger det lite fort till ca 1,-0 -1,5 bar, så kommer trycket att öka med värmen på vattnet. Resulat säkerhetsventilen öppnar och pinkar ut en del, sen svalnar kanske vattnet och trycket kommer att sjunka. Äker trycket jojo, så finns det bara det enligt ovan.
 
J Jonas786 skrev:
Hittar ingenstans var man ser något om cirkulationspump i menyerna.
Du får ta bort nedre frontluckan,
 
Nedersta frontluckan är den jag tagit bort för att ta bilden på tryckkärlet.
Eller missförstod jag. Det är tre frontplåtar på min panna
 
Ventilen är alltså 2cm från röret under skvallerröret. Har försökt med flera olika varianter av pumpar. Men inget går att få på då det är för trångt
 
Bild 3 i # 3 lite till höger, så är det ett svart vred, ser ut som den är stängd, öppna det med pyspunka och håll koll på manomtetern, den ska stiga sakta om det är rätt ventil, fyll till 1 bar, nu är det tomt i systemet.
 
Jag fyllde igår kväll på till 1bar (gjort det flera gånger tidigare. Om ett litet tag igen kommer det vara nära noll ).
Det pendlar just nu mellan 0.8-1 mellan gångerna jag kikar.
Dock ingen skillnad på värmen på två av slingorna.
Något annat att prova?
 
Var slutar skvallerröret från säkerhetsventilen, som tillhör värmesystemet?
Sätt något kärl under för att se om/när säkerhetsventilen öppnar/läcker igenom.

Vilket öppningstryck står det på säkerhetsventilen?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.