Nya elledningar i gammal kåk
I en elbok jag har står följande angående max antal FK i rör:
Men jag vet att det finns lite olika åsikter om detta.
Fråga 1: Detta undrar jag också över. I mitt hus var originalinstallationen gjord med lamputtag märkta max 6 A, men avsäkrade 10 A. Nu finns det kanske inte så många takbelysningar som drar mer än 1 380 W, men det hade varit intressant att veta vad som gäller.
Fråga 2: Att säkra ner och behålla befintliga ledningar är inga problem.
Fråga 3: Finns flexslang som är godkänd för ingjutning.
16 mm | 20 mm | |
1,5 mm[sup]2[/sup] | 5 | 7 |
2,5 mm[sup]2[/sup] | 4 | 7 |
Fråga 1: Detta undrar jag också över. I mitt hus var originalinstallationen gjord med lamputtag märkta max 6 A, men avsäkrade 10 A. Nu finns det kanske inte så många takbelysningar som drar mer än 1 380 W, men det hade varit intressant att veta vad som gäller.
Fråga 2: Att säkra ner och behålla befintliga ledningar är inga problem.
Fråga 3: Finns flexslang som är godkänd för ingjutning.
Nåt jag kom att tänka på; de gamla rören, är det sk pansarrör (av järn)? Minns farsans kåk från 1945, den hade pansarrör. Vid idragning av nya ledare under 1980-talet använde elektrikern inte FK, utan...nåt som i alla fall likande EKK alt rund rumssladd. Han menade att det skyddade bättre mot isolerings-skav. Jag var bara en finnig tonåring då, och minns inte så väl. Vad säger reglementet?
CyberStoffe?