Hej!

Har fått en luft vatten värmepump installerad mot returledningen innan min befintliga panna, samt en extern vvb.
Har så pass hög effekt att pannan kommer mer eller mindre aldrig vara igång så länge det inte blir riktigt kallt.
Pannan har en vvb på 100l. Installatören rekommenderade efter samråd med rörmokare att koppla den nya och gamla vvb parallellt mot mitt system, med kulventiler så jag kan styra om varmvattnet. Men hur blir det nu om pannan kommer stå kall mer eller mindre hela tiden med vatten i tanken? De rekommenderade mig att låta vattnet stå i pannan men finns det inte stor risk för legionella? Borde jag tömma tanken och hålla kran stängd tills jag vill använda den?
det är en hyfsad ny och fräsch pellmax cu så jag vill helst inte slänga ut den. Tänker att den är bra att ha som backup.

Tankar om detta?
 
S sebbetg skrev:
Hej!

Har fått en luft vatten värmepump installerad mot returledningen innan min befintliga panna, samt en extern vvb.
Har så pass hög effekt att pannan kommer mer eller mindre aldrig vara igång så länge det inte blir riktigt kallt.
Pannan har en vvb på 100l. Installatören rekommenderade efter samråd med rörmokare att koppla den nya och gamla vvb parallellt mot mitt system, med kulventiler så jag kan styra om varmvattnet. Men hur blir det nu om pannan kommer stå kall mer eller mindre hela tiden med vatten i tanken? De rekommenderade mig att låta vattnet stå i pannan men finns det inte stor risk för legionella? Borde jag tömma tanken och hålla kran stängd tills jag vill använda den?
det är en hyfsad ny och fräsch pellmax cu så jag vill helst inte slänga ut den. Tänker att den är bra att ha som backup.

Tankar om detta?
Hög effekt är inte allenarådande utan framledningstemperaturen är viktigare när det blir kallt
Du kanske har max 55C på VP och 90 på pellets.
Du har alltså ingen separat vvb?
utan två inbyggda!
Jag hade valt att koppla dessa i serie men i ditt fall blir det nog marit att lira
Men i praktiken för dig så vill du inte köra ut kallt pelletsvatten när du som nu måste manuellt starta pelletsen
dvs du väntar med att schunta ut pelletsvärme till pannan är varm och kommer du ligga runt 85C vilket dödar nästan alla bakterier i tappvarmvattnet.
Om du är orolig så starta pelletsen en ggn i månaden som funktionskontroll och låt drn komma upp i trmprtatur
 
  • Gilla
Patrik440
  • Laddar…
returen returen skrev:
Hög effekt är inte allenarådande utan framledningstemperaturen är viktigare när det blir kallt
Du kanske har max 55C på VP och 90 på pellets.
Du har alltså ingen separat vvb?
utan två inbyggda!
Jag hade valt att koppla dessa i serie men i ditt fall blir det nog marit att lira
Men i praktiken för dig så vill du inte köra ut kallt pelletsvatten när du som nu måste manuellt starta pelletsen
dvs du väntar med att schunta ut pelletsvärme till pannan är varm och kommer du ligga runt 85C vilket dödar nästan alla bakterier i tappvarmvattnet.
Om du är orolig så starta pelletsen en ggn i månaden som funktionskontroll och låt drn komma upp i trmprtatur
Värmepumpen kommer klara behovet större delen av året, finns även en extra luft luft vid behov. Kommer inte behöva shunta ut högre än 55 grader på elementen.
Det har installerats en extern vvb till värmepumpen. Den styrs av en trevägsventil och värmer varmvattnet vid behov.
Vill helst inte dra igång pannan bara för att döda bakterierna. Har med bekvämlighet och tidsbrist att göra. Men jag önskar att behålla pannan som backup. Man vet aldrig med elpriserna eller om pelletsen blir billigare rätt var det är.
 
S sebbetg skrev:
Värmepumpen kommer klara behovet större delen av året, finns även en extra luft luft vid behov. Kommer inte behöva shunta ut högre än 55 grader på elementen.
Det har installerats en extern vvb till värmepumpen. Den styrs av en trevägsventil och värmer varmvattnet vid behov.
Vill helst inte dra igång pannan bara för att döda bakterierna. Har med bekvämlighet och tidsbrist att göra. Men jag önskar att behålla pannan som backup. Man vet aldrig med elpriserna eller om pelletsen blir billigare rätt var det är.
om du inte använder pellets på några år så är ju inte vattnet VVB så fräsht öht
finns inte legionellabakterier i ditt dricksvatten så finns de heller inte VVB
kör du inte pelletsen så är risken för att pannan rostar upp i eldstaden på sikt.
VVB den externa skall stå på rätt temp dvs ca70C och alltid vara igång och i serie med VP då garanteras att VV alltid räcker till och har rätt temp du slipper därmed sk. legionellakörning av VP
 
returen returen skrev:
om du inte använder pellets på några år så är ju inte vattnet VVB så fräsht öht
finns inte legionellabakterier i ditt dricksvatten så finns de heller inte VVB
kör du inte pelletsen så är risken för att pannan rostar upp i eldstaden på sikt.
VVB den externa skall stå på rätt temp dvs ca70C och alltid vara igång och i serie med VP då garanteras att VV alltid räcker till och har rätt temp du slipper därmed sk. legionellakörning av VP
Nu är ju mitt system efter hur jag ville ha det, dvs flytande kondensering mot elementen och fast mot tanken. Värmepumpen kan max ge ut 60 grader så enligt dig ska jag köra elpatron till 70 grader i min vvb? Märkligt enligt mig men jag kanske missförstår vad du menar.
Om du förutsätter att jag behåller mitt system som det är, borde jag tömma pannans vvb isåfall?
 
S sebbetg skrev:
Nu är ju mitt system efter hur jag ville ha det, dvs flytande kondensering mot elementen och fast mot tanken. Värmepumpen kan max ge ut 60 grader så enligt dig ska jag köra elpatron till 70 grader i min vvb? Märkligt enligt mig men jag kanske missförstår vad du menar.
Om du förutsätter att jag behåller mitt system som det är, borde jag tömma pannans vvb isåfall?
du har ju uppenbart fått det som du vill ha det och vet bäst så hjälp behöver du inte
 
returen returen skrev:
du har ju uppenbart fått det som du vill ha det och vet bäst så hjälp behöver du inte
Frågeställningen var ju om pannans integrerade vvb, inte om systemet i helhet. Men tack för input oavsett.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.