Eftersom ni har pannan igång (för varmvatten) så måste det vara lite tryck i radiatorkretsen.U Ulf Ruber skrev:
Har ni radiatorerna inkopplade så måste dom vara helt fyllda.
För i gränslandet mellan vatten och luft så kommer järn (tex radiatorer) att rosta.
1 bar motsvarar 10 meter vattenpelare.
Är det fem meter i höjdled (höjdskillnad) mellan manometern och högsta punkten på radiatorkretsen så måste manometern visa minst 0,5 bar, sen vill man ha lite marginal på ca 0,5 bar, då ska manometern alltså visa ca 1 bar.