Hej,
Har en elpanna från -91 som tuffar på.
Räknar med byte inom kort.
Kan någon svara på vad det är som respektive mätare visar? (se bild).
Mvh//Ulf
 
  • Värmepump med tryckmätare och temperaturmätare vid en rörkoppling.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den undre mätaren visar dels temperaturen i radiatorkretsen, dels visar den trycket i systemet men på sugsidan av cirkulationspumpen.
 
Tack för svar.
Vi änvänder inte elementen utan klarar oss med luftvärmepumpen.
Därför är trycket 0.
Kanske kan vara bra att ändå ha ett visst tryck på?
Den övre mätaren (rektangulära) visar förmodligen tempen på varmvattnet?
//Ulf
 
Pannan kan skadas allvarligt om den inte är fylld med värmevatten. Har man lite tryck ser man att den är fylld.
 
U Ulf Ruber skrev:
Tack för svar.
Vi änvänder inte elementen utan klarar oss med luftvärmepumpen.
Därför är trycket 0.
Kanske kan vara bra att ändå ha ett visst tryck på?
Den övre mätaren (rektangulära) visar förmodligen tempen på varmvattnet?
//Ulf
Eftersom ni har pannan igång (för varmvatten) så måste det vara lite tryck i radiatorkretsen.
Har ni radiatorerna inkopplade så måste dom vara helt fyllda.

För i gränslandet mellan vatten och luft så kommer järn (tex radiatorer) att rosta.

1 bar motsvarar 10 meter vattenpelare.
Är det fem meter i höjdled (höjdskillnad) mellan manometern och högsta punkten på radiatorkretsen så måste manometern visa minst 0,5 bar, sen vill man ha lite marginal på ca 0,5 bar, då ska manometern alltså visa ca 1 bar.
 