Var och rengjorde filtret och kikade igenom lite värden samtidigt. Ser då att avluften håller rumstemp. Förvånad snokar jag vidare och ser att elpatronen går. Det är ca 3 grader ute och 21 inne. Inställd temp 23 grader. Tänker att det borde väl vara rimligt att kompressorn går då så flvp inte blåser ut all varm luft utan återvinner värmen? Vad missar jag?
 
Nu plötsligt började den köra .... undrar om det kan ha varit kompressortemperaturen som var hög. Den hade precis krupit under 50.
 
F370:ans kompressor brukar vila sig ca 15 minuter varannan timme.
Typ såhär:
Linjediagram som visar cykliska datafluktuationer över tiden, märkta med datum och tider.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Då har den nog en kass klocka för den vilade sig nog i flera timmar.
 
G Gilgo skrev:
Då har den nog en kass klocka för den vilade sig nog i flera timmar.
OK, framgick inte i beskrivningen av ditt problem...
 
Cruzze Cruzze skrev:
OK, framgick inte i beskrivningen av ditt problem...
Korrekt, för det hade jag ingen koll på men nu har jag det Avluft har varit hög mest hela tiden de senaste 24h, man kan se 4st väldigt korta dippar där det sjunkit nedåt 3gr. Lyckas inte bifoga skärmdump men det ser i princip inverterat ut mot din och kanske 6-8h mellan dipparna.
 
Cruzze Cruzze skrev:
F370:ans kompressor brukar vila sig ca 15 minuter varannan timme.
Typ såhär:
[bild]

Det skall den verkligen inte göra. Min går hela vintern utan att "vila". Din stoppar för att den isar igen. F370 är inte gjord för att gå med avluft på -5. Du behöver högre luftflöde.
 
  • Gilla
Cruzze
  • Laddar…
T
Vad har du för temp på bt16 och bt21 när kompressorn går ?
 
T tobbetk skrev:
Vad har du för temp på bt16 och bt21 när kompressorn går ?
5,3 resp 5,6. Just nu går kompressorn utan elpatronen, känns mer rätt.
 
Nu sitter jag vid datorn så då kan jag få fram lite mer roliga diagram. Vi har en dygnsinställning där tempen går ner på natten, ökar en skvätt på morgonen och sedan ned igen under dagen när ingen är hemma. Framåt kl14-15 (minns ej exakt) så går tempen upp igen fram till sisådär kl21-22. Det konstiga här tycker jag sker kl15 och kl21 där framledningstempen är hög som förväntat men avluften är också hög, d.v.s. kompressorn går inte men man ser samtidigt att elpatronen går till och från mest hela tiden.

Lite udda uppvärmningsystem i huset också. FLVP är kopplad mot en Alig VB250 via radiatorkretsen. Alig blåser genom sitt vattenbatteri till kanaler som är ingjutna i golvet och mynnar i alla rum. Skall rensa alla kanaler och byta filter i Alig ikväll eller imorgon och se om det påverkar. Känns dock långsökt.
 
  • Tre linjediagram som visar tidsrelaterad data, möjligen för ett uppvärmnings- eller ventilationssystem, över en dag.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
Kan ju vara kompressorhaveri. Vanligt efter ca 10 år på dessa modeller. Brukar höras ett klick från motorskyddet när det löser ut när kompressorn försöker starta.
 
Den är ca 3 år... Kompressorn går ju åtminstone i (korta)perioder. Samtidigt så ser man över tid hur elpatronen gått mer och mer och kompressorn mindre och mindre.
 
  • Två linjediagram som visar effektanvändning och temperaturmätningar över tid, märkta med enheter och datum.
Ok, ja då borde det egentligen inte vara fel på kompressorn. Kan det vara någon avfrostningsfunktion som träder in? Litet luftflöde genom den? Annars borde kompressorn som sagt gå non-stop nu när det blivit kallare ute. Gränsen brukar gå vid ca 6 °C när den börjar gå hela tiden.
 
Ska köra ett rejs sedan med rengöring av alla kanaler. Hoppas att det kan hjälpa.
Avfrostningen vette tusan, kräver inte det att det är negativ temp på avluften för att det ska behövas? Dessutom borde väl det gå ganska fort och inte kräva flera timmar med 22gr på avluft.
 
Ja precis då borde avluftstemperaturen legat ännu lägre och det inte tagit mer än låt säga 20-30 min. innan det vore klart. Mystiskt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.