Jag har nyligen kopplat från mitt nibe Luft/Vatten värmepump f2026, och sedan installerat den tillbaka! Mitt problem är att slutresultatet efter installation, blev att systemet blev huvudanvändaren, och inte min vattenburen som var ursprungligen!

Sätter jag på mitt Nibe system funkar elementen i huset och ger värme! Skulle systemet brytas för nedkylning, sjunker värmen på elementen!

Vad ska jag göra? Har någon ett tips ?
 
  • Installationshandbok för NIBE Luft/Vatten-värmepump F2026, med bild av pumpen på framsidan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Välkommen till forumet.

Bilder brukar underlätta.

Är systemet exakt likadant inkopplat som tidigare?

Vad är det för innedel?
F2026 är bara utedelen.

Exakt hur är innedelen konfigurerad?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Välkommen till forumet.

Bilder brukar underlätta.

Är systemet exakt likadant inkopplat som tidigare?

Vad är det för innedel?
F2026 är bara utedelen.

Exakt hur är innedelen konfigurerad?
Ja jag har kopplat rätt med 3fas kabeln och jord, samt datakabeln! Men jag tror att jag knappade fel med knapparna i systemet, och därför fick ett fel i systemet!
 
Demmpa Demmpa skrev:
Välkommen till forumet.

Bilder brukar underlätta.

Är systemet exakt likadant inkopplat som tidigare?

Vad är det för innedel?
F2026 är bara utedelen.

Exakt hur är innedelen konfigurerad?
Systemet kopplade exakt som tidigare
Innedelen är Nibe vvm 240
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.