Hej

Jag har en NIBE f1245-6 som installerades i maj 2014 och som hittills fungerat utan problem. Fick för någon vecka sedan upp ett lågtryckslarm, larm 51. Av larmrapporten anges att detta kan bero på igensatt filter, luft i köldbärarsystemet, ispropp (se bifogade bilder).

Jag har själv rensat filtret och tyckte inte det var särskilt smutsigt. Hade en firma här som luftade borrhålet och de tyckte att det fanns en luftpropp. Dock så återkom larmet samma dag som firman varit här.

Värdena på köldbärare In respektive Ut ligger nära varandra i temperatur.

Pumpen startar men verkar ge upp när In värdet inte förbättras och då utlöses larmet. Kan det vara fel på cirkulationspumpen? Eller givarna?
Display på värmepump med lågtryckslarm 51 och instruktioner för åtgärd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Display på en NIBE värmepump som visar lågtryckslarm 51 med felbeskrivning.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Är det någon som vet vad felet kan bero på?
 
Fick upp samma fel på min för typ 3 veckor sen, testade även rensa filter utan resultat. Visade sig vara cirkulationspumpen som gett sig. Dock hade jag ganska stor diff på köld bärare in/ut. Efter bytet tuffar den på fint än så länge.... peppar peppar :rofl:
 
Givarna felar sällan, gå in i larmloggen och ta en bild. Finns det sprit i borrhålet så ligger cirkpumpen som nästa i hand, om servicetekniker provkör med extern pump så ser man skillnaden.
 
Försök kolla så ladd pumpen verkligen går, annars kan detta problem uppstår.
 
Jeppsson: kan du förklara lite närmare?
Värmebärarhastighet (gp1) är 64 procent och köldbärarpumphastiget (gp2) är 0 procent.
 
Köldbärarpumpen ska starta samtidigt som kompressorn. Test att handköra den via styrsystemet och se om den startar och verkar gå. Om du kör den för hand så ska KB-temperaturerna stabliliseras runt 5-7 grader efter en stund.
 
Tack, ska prova när jag kommer hem. Vet i för sig inte hur man gör, men det kanske står i någon manual.
 
Köldbärarpumpen startar och går en kort tid men sedan kommer larmet. Värdena för brine in och ut. Då har pannan bara gått på el innan.
Det får nog bli en servicetekniker som får titta på det här.
 
Ta en bild på larmloggen sista larm så får man se siffrorna på brinetempen när larmet gick
 
Återrapportering: Nu har Nibes servicetekniker varit här hela dagen och bytt expansionsventil, fyllt på gas och köldmedel.
Blir nog ganska dyrt.
Tack för svaren.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.