2 416 läst · 3 svar
2k läst
3 svar
Mycket kondens PEM?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Om den är lagd i isolering och inget luftflöde kan komma åt den blir det i princip ingen kondens på den. Men om fuktig luft kan flöda in till slangens utsida, då uppstår kondens. Men bäst är ändå rörisolering tänkt till isolering av rör, dock max 10 mm i ditt fall.
Tack för ditt svar, men jag hittar ingen rörisolering på 10 mm, verkar vara 19mm som minst ... Har tittat på www.rinkabyror.senorrbottenstorpet skrev:
vad bör jag ha för inre dimension på isoleringen? 28 mm?
Medlem
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det finns olika tjocklekar, många olika. Första jag hittade på ebay http://www.ebay.co.uk/itm/22mm-Bore...-Coil-13mm-Wall-Black-Foam-L342-/271176668075 var 13 mm tjock.
28 till 25 slang blir bra.
28 till 25 slang blir bra.
Liknande trådar
-
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Dimension rör PEM mellan hus och förråd.
Vatten & Avlopp -
Behövs det inte innerhylsa plaströrskoppling PEM32 till djupbrunnspump
Vatten & Avlopp -
Koppla Vattenutkast till befintlig PEM-rör?
Vatten & Avlopp -
Kondensskydda 20mm PEM i vägg?
Vatten & Avlopp