efter att jag fått mina jfb installerade...och att jag har fått dra om mycke utav det gamla,,,eftersom jfb slog ifrån hela tiden på ett slinga med vägg uttag...tog en stund innan jag hittade det felet..men jag undrar vad dom som bott här tidigare har haft inkopplat iden....såg ut som dom stoppat in tomtebloss där *skrattar*jag menar att man hittar kanske mycke fel och så med jfb inkopplad..självklart skickade jag hem elektriken och sa att jag letar själv ett tag *ler* puh 450 kr i timmen......
 
Men vad var det för fel som löste ut jfb?
 
hej kablarna var helt uppbrunna nästan och låg mot metallen i vägguttaget,,,,,*ler*
 
Det är absolut inget at LE åt.

Det stavas dålig kontakt och kunde slutat med brand.
 
Ett exempel på att JFB är bra och peter det är bäst att göra det själv så att det blir ordentligt gjort!
 
hej jag log för att jag var glad att finna felen innan det hände nåt allvarligt......
 
Om man köper hus så varför inte öppna alla kopplingsdosor och uttag och kika efter så att det inte har brunnit eller så?
 
eller kanske låta en elektriker göra en elbesiktning/ isolationsprova huset innan man köper det- kan spara många tusenlappar :)
 