Har en 3 fas motor som driver en hydralpump. det står att den drar 6.1 Amp, och ska sätta ditt motorskydd. Vilken bör jag välja 4-6.3 eller 6.3-10. Tänker att den drar väll mer ström vid start?
 
Du kan välja vilket som det går lika bra. Ställ in 6,1 A så gott det går oavsett. Inte mer som man ibland ser föreslås.
 
  • Gilla
Panor82 och 1 till
  • Laddar…
6,1 amp är vid maxlast, vad ska den dra med hydralpumpen. Något tungt eller vad. Vid start hinner inte MSK att bli så varmt att det löser för kort tid.
 
  • Gilla
Victor Magnusson
  • Laddar…
J jonaserik skrev:
6,1 amp är vid maxlast, vad ska den dra med hydralpumpen. Något tungt eller vad. Vid start hinner inte MSK att bli så varmt att det löser för kort tid.
Det är till en vedklyv, så inte så tungt direkt vid start
 
V Victor Magnusson skrev:
Det är till en vedklyv, så inte så tungt direkt vid start
Anade det med vedklyv, den kommer säkert inte dra mer än 4,5 amp på en vresig knubbe, så ta ett på 4 - 6,3 amp. Ska det sedan vara riktigt, så ska det mätas amperen vid drift, för att ställa in MSK. Drar den tex 4,5 amp ställs MSK in på tex 5, 5 amp. Går en säkring kommer motorn att rusa upp och dra kanske 15 amp och då löser MSK snabbt. Numer ska det vara på elektriska maskiner som säljs, nollspänningsutlösning och nödstopp, det innebär att vid ett strömavbrott, så kan inte maskinen starta själv direkt. Men då ska det vara en kontaktor + MSK. Och kopplas lite annorlunda. Men går med ett vanligt manuellt MSK med tryckknappar. Blir lite billigare då.
 
V Victor Magnusson skrev:
Det är till en vedklyv, så inte så tungt direkt vid start
Oberoende vad motorn driver ska du ställa in 6,1 A som är angett på skylten varken mer eller mindre det är så det görs och inget annat. Vill du ha nollspänningsutlösning kan du också som enkelt alternativ välja till spole för det även till ett manuellt skydd eller som nämnts ett kontaktormotorskydd om man vill.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 5 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
Oberoende vad motorn driver ska du ställa in 6,1 A som är angett på skylten varken mer eller mindre det är så det görs och inget annat. Vill du ha nollspänningsutlösning kan du också som enkelt alternativ välja till spole för det även till ett manuellt skydd eller som nämnts ett kontaktormotorskydd om man vill.
Varför ställa in 6,1 amp då den inte kommer att dra det. Vid ett säkringsbrott så kommer MSK att lösa tidigare med lägre värde och det mår motorn bara bra av. Så där är vi inte ense.
 
J jonaserik skrev:
Varför ställa in 6,1 amp då den inte kommer att dra det. Vid ett säkringsbrott så kommer MSK att lösa tidigare med lägre värde och det mår motorn bara bra av. Så där är vi inte ense.
För att motorskyddet inställt på märkström ger korrekt skydd av motorn och det är en enkel entydig princip att alltid göra så. Men för all del det är givetvis inget fel att ställa det lägre om man vill och efter uppmätt driftström.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson och 1 till
  • Laddar…
GK100 GK100 skrev:
För att motorskyddet inställt på märkström ger korrekt skydd av motorn
OK hänger med. det med korrekt Tja, vad ska man säga om det.
GK100 GK100 skrev:
Men för all del det är givetvis inget fel att ställa det lägre om man vill och efter uppmätt driftström.
Inget fel i det som du skriver, går bra det med. Vi är sams
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.