Vilket bra forum!

Ett par frågor:

1. Är det någon på forumet som vet om Mira 4400 samt mira 4120 kommer att vara godkända efter 1/7 ? De rollas ju på och är kanske inte lämpliga på gips?

2. Kommer de nya branchreglerna postas på bkr´s hemsida den 1/7 ?
Just nu gäller ju fortfarande de från 99.

3. Vad skall man tänka på när sndetak skall konstrueras. Vår entreprenör hittar inga tilllgängliga målare och vill använda sig av tak panel (samma som används i vårt övriga hus, färdigmålad. Är det bra?

Finns det några fördelar med att måla?

4. Vi skall skriva avtal där det skall ges möjlighet för oss att inspektera när fuktspärr är lagd. Vad skall vi titta efter? Får det vara bubblor? Sakll lutningen vara mot golvbrunn redan i fuktspärrsskiktet?


Mvh,
Åsa
 
1. Sannolikt inte, i princip inga rollade tätskikt klarade de nya kraven utan förändringar. De förändrade systemen har, med något undantag, inte börjat säljas ännu.

2. Ja, naturligtvis. Antagligen någon vecka eller två före.

Jag föredrar gipstak, det blir en hel tät yta. Huntonittak eller liknande har en massa skarvar där ånga kan tränga upp. Men visst, det är inte en stor risk med sådana tak om man har en fungerande ventilation.

4. Det viktigaste är att det finns remsor och manschetter överallt och att det har lagts tillräckligt tjockt. Det sistnämnda behöver man veta åtgång på materialet och ytan i rummet för att kunna räkna ut, det går inte att se med blotta ögat. Bubblor har jag aldrig sett. Och ja, det ska vara korrekt fall redan på tätskiktet.
 
Hej
Om man har 400g/m2 vapourstop så har du en täthet på 1*10^6 och det skall räcka enl nya regler.
Sen är det ju inte rekommenderat med papp utan då får man löpa glasfibergips istället.

mvh
Johan n
 
Jo, tråden är väldigt gammal och nya BBV regler är i fullt bruk så vi har redan fått svar.

Tack ändå!
 