Har idag 25 ampere huvudsäkring men funderar på att gå ner till 20 ampere. Det skiljer ca 1000kr om året i nätavgift.

jag har totalt 9 elcentraler på gården. Två ”moderna” med dvärgbrytare resten med porslinsproppar. Är lite varierande storlek på säkringarna i de olika skåpen men flera är 25 ampere.

Om går ner i huvudsäkring kommer det då skapa problem längre ner i i linan på systemet? Kommer jag att behöva byta säkringar i de andra skåpen också?
 
Det kan skapa problem, men enklast är om du ber en elektriker mäta lite. Det går nämligen att realtidsmäta belastningen, dock måste man göra det när man tror den är som störst.

Du bör även byta säkringarna på övriga centraler för annars om en säkring går så är det huvudsäkringen, och det kan bli jobbigt om det är till kyl/frys eller värmen.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Det är inga problem att prova med 20A säkringar under en tid, dom passar.
Kör som vanligt och när du vet att belastningen är hög, kan man med handen känna på huvudsäkringarna, är dom lite varma men du kan hålla handen på dem så är det OK. Men är dom brännheta så får man nog vackert gå tillbaka till 25A
 
H huggan skrev:
Det kan skapa problem, men enklast är om du ber en elektriker mäta lite. Det går nämligen att realtidsmäta belastningen, dock måste man göra det när man tror den är som störst.

Du bör även byta säkringarna på övriga centraler för annars om en säkring går så är det huvudsäkringen, och det kan bli jobbigt om det är till kyl/frys eller värmen.
L Leif i Skåne skrev:
Det är inga problem att prova med 20A säkringar under en tid, dom passar.
Kör som vanligt och när du vet att belastningen är hög, kan man med handen känna på huvudsäkringarna, är dom lite varma men du kan hålla handen på dem så är det OK. Men är dom brännheta så får man nog vackert gå tillbaka till 25A
För belastningens skull så är det inga problem. Anledningen till att det är så hög säkring är pga det är ett gammalt jordbruk.

Men som du skriver så finns det ju risk att det det är huvudsäkring som går, tänkte inte så långt.
 
Det ska inte vara något problem för en säkring ska normalt aldrig lösa pga överbelastning. Med andra ord, du måste börja med en bedömning ifall din nuvarande belastning normalt håller sig under 20 A per fas (man "provar" inte genom att säkra ned först, säkringen är ett mycket dåligt mätinstrument).

Men i de undercentralen du har diazeder är det ju enkelt att byta ned 25'orna. Jag antar att det är huvudledningar mellan centraler som är avsäkrade med 25 A. Dessa säkringar kan helt enkelt kopplas förbi, eller enklare gå ned till 16-20 A så kanske du får lite selektivitet ifall det skulle bli aktuellt.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.