Någon som vet maxflödet i ett spiro 100 rör.
Är 2.5m långt o går rakt upp på taket.
10ls så är det hyffsat tyst,men ökar jag till 20ls så låter det för mycket.
Funderar på en ljuddämpare eller måste man gå upp i dim?
 
P perstorp.. skrev:
Någon som vet maxflödet i ett spiro 100 rör.
Är 2.5m långt o går rakt upp på taket.
10ls så är det hyffsat tyst,men ökar jag till 20ls så låter det för mycket.
Funderar på en ljuddämpare eller måste man gå upp i dim?
24-25l/s är en smärtgräns. Så man brukar säga nånstans runt 15 l/s på anslutningskanaler
 
  • Gilla
Tjoa
  • Laddar…
oki 10ls är oki ljud
Men 15ls så blir det turbolens o för högt ljud.
Kanske inte lönt o lägga tiden för en dämpare,kanske bättre o låta den köra på 10ls.
 
P perstorp.. skrev:
oki 10ls är oki ljud
Men 15ls så blir det turbolens o för högt ljud.
Kanske inte lönt o lägga tiden för en dämpare,kanske bättre o låta den köra på 10ls.
Vid 15 l/s har du en hastighet på 1,9 m/s vilket är rätt ok. Turbulenta flöden kan du få vid mycket korta 90 böjar. Ljudet uppstår oftast vid donet
 
Sitter bara ett rakt rör från toa taket o upp på taket.
Max 3 meter o inga skarvar eller böjar.
 
P perstorp.. skrev:
Sitter bara ett rakt rör från toa taket o upp på taket.
Max 3 meter o inga skarvar eller böjar.
Är det inte allt för jobbigt så skulle jag öka dimensionen. Det är ju knappt någon kostnad.
 
  • Gilla
Installation
  • Laddar…
Oki får bli ett jobb efter sommaren.vinden e ju lagom varm nu hehe
 