243 läst · 5 svar
243 läst
5 svar
Luftvattenpump split
Hej har en luftvattenpump av märket Amitime som installerades in i år och nu tappar den värme och larmar för felkod F6. Har sänkt temperaturen under larmgränsen som den börja på först och då var det vid 48c sen börja den larma på 44c och sänkte till 40c och då nästa dag larma den igen på det och nu har jag sänkt till 35c larmen f6 kom typ med 1 dags mellanrum vid sänkning av temp.
Kollat runt lite mer och hittar inte nån publicerad felkods lista.I I. I skrev:
Så då kan det vara lite vad som helst och google's sök AI gissat på utetemp sensor då just felkod F6 är en vanlig felkod för utetemp sensorn.
Även kollat med lite andra AIs och de tycker med att det är någon sensor som inte vill vara med. Dock säger de lika olika vilken sensor det kan vara
Tror att enda sättet är att kontakta tillverkaren via deras hemsida
https://www.amitime.com/contact.html
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Byta ut värmesystemet, men mot vad? Fjärrvärme eller luftvattenpump
Värmepumpar -
Luftvattenpumpen
Värmepumpar -
IVT AIR split 208 med en Airmodule E9 som strular för mig.
Värmepumpar -
Splitta inkommande fiber brf
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Split luftvattenpump eller vatten till utedelen
Värmepumpar