Hej
Har nyligen köpt ett hus och har nu luftat elementen på övervåningen varvid trycket på värmepumpen (CTC ecoel 1550) sjönk från 0,8 till 0,4 bar. Nu undrar jag hur jag fyller på vatten så att trycket kan öka? jag har förstått att det ska finnas en kran/ventil någonstans men jag hittar ingen uppenbar. Bifogar en bild. Kanske någon kan hjälpa mig`?

tack på förhand
Johan Värmesystem med kopparledningar, ventiler och manometer som visar lågt tryck.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Den borde sitta på till vatten till pannan. Försök hitta tilledningen och följ den in i pannan så borde du hitta den. Min gissning är vredet som pekar snett nedåt på väster sida enligt bilden.
 
Är det inte påfyllningen som sitter ihop byggd med blandningsventilen till vänster om mitten lite neråt på bilden.
 
Jag tror att påfyllningskranen sitter precis innan 90°-böjen nedåt (längst ner på bild) men efter avstängningsventilen för varmvattnet, verkar som om själva ratten till pannpåfyllningen är borta.

Kopparrör med saknad ratt på påfyllningskran nära en 90°-böj och en avstängningsventil.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
Krilleman
Ja det ser ut som en LK 514 utan det svarta vredet.

Guldtonad LK 514-kulventil utan det svarta vredet, med LK-logotypen synlig.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Rördetalj som liknar LK 514 ventilen utan svart vred, omgiven av kopparledningar och en röd del i bakgrunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.