Har kollat på de trådar som finns inom ämnet men kan tyvärr inte översätta lösningarna till det system vi har här hemma.
Har ett problem där vår golvvärme fungerar toppen i ungefär hälften av det utrymme den ska värma upp (närmst systemet). I resterande del fungerar den inte alls.
Skulle tro att man behöver lufta systemet men vet ej hur man gör, finns det någon med lite insikt i ämnet som kan guida rätt?
Tack på förhand!
Har kollat på de trådar som finns inom ämnet men kan tyvärr inte översätta lösningarna till det system vi har här hemma.
Har ett problem där vår golvvärme fungerar toppen i ungefär hälften av det utrymme den ska värma upp (närmst systemet). I resterande del fungerar den inte alls.
Skulle tro att man behöver lufta systemet men vet ej hur man gör, finns det någon med lite insikt i ämnet som kan guida rätt?
Tack på förhand!
Redigerat:

Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Här är luftningsventilen på golvvärmeshunten.
Men eftersom hälften av slingorna ger värme så lär det inte vara någon luft i shunten utan det kan vara i de slingor som inte fungerar.
Då behöver man tillfälligt stänga alla slingor utom en och på så sätt tvinga ut luften ur slingan.
Det kan även vara ventilerna i fördelarna som inte fungerar.
Så bilder på fördelarna behövs.
tack! Då gäller det bara att förstå var fördelarna är..
Skickade bilderna på hur systemet ser ut vid tryckmätaren och där luftningsventilen sitter men tittar jag på bilderna folk skickar upp här har jag inte riktigt samma, tydliga, fördelare. Inte vad jag hittar iaf!
Tack!
Skickade bilderna på hur systemet ser ut vid tryckmätaren och där luftningsventilen sitter men tittar jag på bilderna folk skickar upp här har jag inte riktigt samma, tydliga, fördelare. Inte vad jag hittar iaf!
Tack!