Hej.
Har fått LP-larm på min Nibe F470. Den är från 2012.
Nu går den i ”nöddrift” alltså endast elpatron och då visar förångaren -28C och avluften -27C !! (Har -3 grader ute här i Åre).
Har vridit upp frånluftsfläkten på 90% för jag tänkte att då borde förångaren värmas upp men icke.
Har självklart rengjort filter och luftat pumpen. Fläktarna går som de ska.
Vad kan det vara som hänt? Några idéer?
 
Känns flödet i frånluftsventilerna normalt? En gissning är att förångaren har isat igen ordentligt och kan behöva tina länge utan att kompressorn får starta. Jag gissar alltså att något i avfrostningsautomatiken inte fungerar.
 
Pumpen har gått på elpatron i 3 dygn nu. Tycker att den borde ha tinat under den
R Real-House skrev:
Känns flödet i frånluftsventilerna normalt? En gissning är att förångaren har isat igen ordentligt och kan behöva tina länge utan att kompressorn får starta. Jag gissar alltså att något i avfrostningsautomatiken inte fungerar.
Flödet i frånluftsventilerna känns normalt.
Pumpen har gått på elpatron i 3 dygn nu så eventuell is på förångaren borde ju ha tinat eller tänker jag fel??
 
Då är det fel på givarna eller kablarna dit. Kan vara problem med ett litet kretskort dit givarkablarna kopplas(?)
 
H Håkan Palmqvist skrev:
Pumpen har gått på elpatron i 3 dygn nu. Tycker att den borde ha tinat under den

Flödet i frånluftsventilerna känns normalt.
Pumpen har gått på elpatron i 3 dygn nu så eventuell is på förångaren borde ju ha tinat eller tänker jag fel??
Ja har den gått på elpatron i 3 dygn så har den tinat. Då ska givarna i avluften och förångaren visa frånluftens temperatur. Låter som fel på givare eller liknande som nämndes innan.

Ett långskott är om kontaktor/relä för kompressorn har bränts fast i "på-läge", men då borde frånluften vara väldigt begränsad.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.