Hej!

har monterat 8 st led downlights på 4.7 w till en transformator som kan klarar upp till 40 w, när jag kopplar till ett enkelt uttag utan dimmer för att testa om det funkar så sätts de inte på. Varför?

Här kommer bilder på leden ja kopplat samt transformatorn. Hjälp
 
  • Bild på en LED-downlight förpackning som visar produktinformation och installationsinstruktioner.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Transformator för LED-downlights, VADSBÖ LED dimbar 40VA, vit, monterad på en vit yta med teknisk specifikation synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Förpackning av LED-downlights med texten "ecolite", "STAR x2", "DIMMABLE" och "LONG LIFETIME".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Hur har du kopplat in det hela?
 
Felkopplat eller någon pryl som är defekt.
Spänningsmät grejorna, testa med att bara koppla 1-2 spottar.
 
  • Gilla
Adis.jusufovic91
  • Laddar…
Jag har parkopplat alla lamporna med wagos, lamporna tänds inte men de har spänning när ja testa med en test penna.
 
Mät spänningen med ett mätinstrument.
 
  • Gilla
Adis.jusufovic91
  • Laddar…
De skall väl vara seriekopplade. Brukar vara så med led
 
12 V, halogenersättningsled kopplas parallellt.
Är grejorna märkta ex. 350 mA eller 700 mA så ska de seriekopplas (konstanströmsdioder).
 
  • Gilla
RoAd och 1 till
  • Laddar…
Nu har jag kopplat alla + med varandra och alla - med varandra, som ja förstår så ska de kopplas + med - ?
 
Utan att göra en mätning blir det bara gissningar.
 
  • Gilla
Adis.jusufovic91
  • Laddar…
Adis.jusufovic91 Adis.jusufovic91 skrev:
Nu har jag kopplat alla + med varandra och alla - med varandra, som ja förstår så ska de kopplas + med - ?
Det är fel. De ska troligen vara i serie. Kolla manualen
 
  • Gilla
Adis.jusufovic91
  • Laddar…
K Knight skrev:
Det är fel. De ska troligen bara i serie. Kolla manualen
 
  • Skärmdump av installationsanvisning för dimmer DIM40/12 eller 24Vdc, med tekniska specifikationer och kopplingsschema.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
K Knight skrev:
Det är fel. De ska troligen vara i serie. Kolla manualen
Nej, det står ju i första posten att det är 12V. De ska inte seriekopplas.
 
  • Gilla
13th Marine och 1 till
  • Laddar…
Jag läste fel. Stirrade blint på vanliga led med konstantström.Spännande fel. Lycka till
 
  • Gilla
Müssli
  • Laddar…
Adis.jusufovic91 Adis.jusufovic91 skrev:
Hej!

har monterat 8 st led downlights på 4.7 w till en transformator som kan klarar upp till 40 w, när jag kopplar till ett enkelt uttag utan dimmer för att testa om det funkar så sätts de inte på. Varför?

Här kommer bilder på leden ja kopplat samt transformatorn. Hjälp
Transformatorn du har ger 12Vdc, lamporna är med all säkerhet gjorda för 12Vac om dom är gjorda för att ersätta gamla halogenspottar.
 
  • Gilla
Adis.jusufovic91
  • Laddar…
Lösningen?
 
  • Blå och vit transformator för LED och Halogen 0-70W 12V mot vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.